Bricoleur du Dimanche

dysfonctionnement portail motorisé

Par thiethie

avatar - thiethie
Petit nouveau
Message(s) : 1
17/06/2014 à 16h01
17/06/2014 à 16h01
Bonjour, après une première panne due à une rupture de conducteur sur une cellule, j'ai reprogramme l'automatisme. Depuis, en fin de cycle (fermeture) les deux battants ne sont plus bloqués ; A l'arrêt du moteur les bras ne sont plus en tension et un jeu de quelques centimètres apparait entre les deux battants. Motorisation NICE - POA1 Merci de l'aide que vous pourrez m'apporter.

thiethie
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10074
17/06/2014 à 17h53
17/06/2014 à 17h53
hello


un nouvel apprentissage des fins de course a t'il été fait?


@+