Bricoleur du Dimanche

Portail BFT Thalia - comportement photocellules

Par Doume30

avatar - Doume30
Petit nouveau
Message(s) : 1
23/09/2025 à 14h35
23/09/2025 à 14h35

Bonjour,

J'ouvre un nouveau sujet - car celui que j'avais trouvé sur ce forum est trop ancien.

Ayant dû remplacer la carte après un orage, j'ai rencontré deux problèmes : pas d'ouverture piéton & comportement inapproprié du portail lorsque l'on passe devant les photocellules (en ouverture, le portail se referme / en fermeture, il continue à se fermer)

Pour l'ouverture piéton, j'ai trouvé la solution sur ce forum - MERCI

Pour le problème de comportement, j'ai fini par trouver la solution : dans le menu LOGIQUES, inverser le déphasage des moteurs (InvMot => 1) et inverser la direction de l'ouverture (InvSEnS.oUv => 1)

En espérant que cela puisse aider...

ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Brico30

avatar - Brico30
Modérateur
Message(s) : 9147
23/09/2025 à 15h19
23/09/2025 à 15h19

Salut,

Merci pour ce retour d'expérience (rare de nos jours...) qui permettra à d'autres utilisateurs de pouvoir se dépanner dans ce cas de figure.


Le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois.
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : Pozidriv , alsaco

Visiteurs non identifiés : 71