Bonjour,
J'ouvre un nouveau sujet - car celui que j'avais trouvé sur ce forum est trop ancien.
Ayant dû remplacer la carte après un orage, j'ai rencontré deux problèmes : pas d'ouverture piéton & comportement inapproprié du portail lorsque l'on passe devant les photocellules (en ouverture, le portail se referme / en fermeture, il continue à se fermer)
Pour l'ouverture piéton, j'ai trouvé la solution sur ce forum - MERCI
Pour le problème de comportement, j'ai fini par trouver la solution : dans le menu LOGIQUES, inverser le déphasage des moteurs (InvMot => 1) et inverser la direction de l'ouverture (InvSEnS.oUv => 1)
En espérant que cela puisse aider...
Salut,
Merci pour ce retour d'expérience (rare de nos jours...) qui permettra à d'autres utilisateurs de pouvoir se dépanner dans ce cas de figure.