Bricoleur du Dimanche

Chaudière gaz - problème pression qui augmente

Par Fred13490

avatar - Fred13490
Petit nouveau
Message(s) : 6
28/10/2012 à 11h01
28/10/2012 à 11h01
Bonjour à tous. Aucun souci de pression du circuit d'eau jusqu'à ce jour de bricolage. Chaudière récente (à peine plus d'1 an) UNICAL DUA PLUS RTFS 24 E. Pour repeindre une pièce, j'ai vidé et démonté un radiateur, bien sûr en coupant les arrivées et sorties d'eau de ce chauffage. Et en vidant le chauffage lui-même (et que lui). Il est resté ainsi 2 mois. Je le remonte, rouvre les vannes. Une petite fuite d'eau (à peine du goutte à goutte). Je remets de l'eau avec la vanne de remplissage jusqu'à une pression de 1.5 barre. Je laisse comme ça car il faut que j'achète de quoi étanchéiser les "pas de vis" du bouchon. Quelques temps après, on constate un écoulement d'eau au niveau de la sécurité de la chaudière. Je regarde la pression : plus de 3 barres ! Normal que la soupape ce soit déclenché. Bon, je vidange pour redescendre à 1. Le lendemain, rebelote ! Et depuis, je suis obligé de vidanger quotidiennement. Qu'en pensez-vous ? Le vase d'expansion HS alors que presque neuf ? Ou alors il n'a déjà plus de gaz ? J'ai lu que pour tester le vase, il y a avait une petite purge pour vérifier si c'était de l'eau ou du gaz qui sortait. Euh ... je ne vois pas où est cette purge. A quoi cela doit-il ressembler ? Merci. Ou autre supposition : une fuite sur le joint de la vanne d'arrivée d'eau ? Pensez-vous que cela suffise à faire monter la pression si haut ? Merci de vos avis éclairés. Fred
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6619
28/10/2012 à 14h19
28/10/2012 à 14h19
bonjour,
robinet de relmplissage reste ouvert................
a+
ou créer un compte pour participer

Par Fred13490

avatar - Fred13490
Petit nouveau
Message(s) : 6
28/10/2012 à 16h19
28/10/2012 à 16h19
Merci. La vanne est fermée, mais difficile de savoir si le joint est encore étanche. Mais une micro-fuite à ce niveau peut-elle faire monter la pression autant (à vue de nez, environ 0,1 barre toutes les 2 heures) ? Sinon, chaudière éteinte (j'ai oublié de le préciser, elle n'est pas encore allumée et ne sert que pour le chauffage, pas pour l'eau chaude), le balon d'expansion peut-il être en cause ou pas ? Fred.
ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6619
28/10/2012 à 18h02
28/10/2012 à 18h02
re,
en effet micro fuite possible,mais ça signifit que le systeme de remplissage chaudiere n'a pas de disconnecteur.........,
le vase est peut etre aussi plein d'eau,mais ça ne fuierait par la soupape que si la chaudiere tourne.....
donc c'est un apport exterieur au circuit chauffage;le systeme de remplissage
a+
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par eureka

avatar - eureka
Promoteur
Message(s) : 4430
28/10/2012 à 21h22
28/10/2012 à 21h22
salut c est que tout simplement l eaux de la distribution rentre continuellement dans l istallation donc vanne de fermeture a vérifier ou mal fermer .cqfd c est élémentaire cher WATSON Top !

salut j ai pas mal bossé avec différents patron dans le batiment
ou créer un compte pour participer

Par Fred13490

avatar - Fred13490
Petit nouveau
Message(s) : 6
28/10/2012 à 23h35
28/10/2012 à 23h35
Merci à tous. On a bien pensé à cette anomalie de la vanne d'arrivée d'eau extérieure, mais c'est quand même curieux que cela coincide avec le démontage du radiateur. Pourtant, j'avais déjà testé cette vanne peu avant le demontage du radiateur, et il n'y avait eu aucun soucis de monté en pression. Bon, il faut donc changer cette vanne. Pas simple, parce qu'il n'y a rien pour couper l'eau directement en amont... A part l'arrivée générale de l'eau, mais cela va faire quelques mètres de tuyau à vidanger !! Merci, bonne soirée, et bonne semaine, Cordialement, Fred
ou créer un compte pour participer

Par Fred13490

avatar - Fred13490
Petit nouveau
Message(s) : 6
01/11/2012 à 21h19
01/11/2012 à 21h19
Bonsoir, C'était bien ça. Vanne changée, plus de variation de la pression. Merci à vous. Maintenant, un nouveau problème : ouverture de la vanne de gaz, ouverture de tous les circuits. Mise sous tension, le 1er voyant s'allume bien, mais les bruleurs ne s'enclenchent pas et le voyant concerné évidemment non plus. C'est rageant. La chaudière n'a qu'un an (nous venons d'arriver dans cette maison, il y a 6 mois). Sur la notice, ils disent que parfois le circulateur peut être bloqué et qu'on peut le débloquer à l'aide d'un tournevis. Seulement, le schéma et l'explicaiton ne sont pas clair du tout, donc je ne sais pas où il se trouve. Mais déjà, pensez-vous que cela puisse être ça ? Je mets 2 photos, dès fois que l'un de vous pourrait me dire où ce trouve ce circulateur. Merci. Cordialement, Fred.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Fred13490

avatar - Fred13490
Petit nouveau
Message(s) : 6
01/11/2012 à 22h19
01/11/2012 à 22h19
Bon, trouvé. Manipulation de déblocage faite, mais cela n'a rien changé. D'autres idées ? Merci Fred
ou créer un compte pour participer

Par Fred13490

avatar - Fred13490
Petit nouveau
Message(s) : 6
01/11/2012 à 23h41
01/11/2012 à 23h41
C'est bon, c'est réglé. C'est mieux avec le thermostat d'ambiance en fonction Grand sourire Enfin de la chaleur ... hmmm ... Merci et bonne nuit. Fred
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 12