Bricoleur du Dimanche

problème pression chaudière et radiateur..

Par yohann62

avatar - yohann62
Apprenti bricoleur
Message(s) : 25
31/12/2015 à 16h39
31/12/2015 à 16h39
bonjour
pour commencer je précise que je suis dans un appartement, chaudière murale.
j'ai emménagé cet été et démonté les radiateurs pour le papier peint..
aujourd'hui je constate plusieurs problèmes..
-dans le radiateur le plus éloigné le matin lorsque la chaudière chauffe il fait glouglou...pourtant il est purgé...
-un autre radiateur est chaud en haut et froid en bas tjs malgré la purge...
- enfin la pression de la chaudière est à un bar..je la monte à 2 bars et elle redescend immédiatement malgré que je ne constate aucune fuite sur l'installation...
une idée ?
je précise que les radiateurs en question on une tête thermostatique...
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6608
31/12/2015 à 22h25
31/12/2015 à 22h25
Bonjour,
1)probleme d'air dans l installation,
2)celui qui ne chauffe pas,resserrez le té de reglege en bas du radiateur,la vitesse de l eau sera ralenti et permettra une meilleur repartition de la chaleur,
3) pour celui qui ait du bruit,possible de micro particules sur le passage de la tete thermo
a+