Bricoleur du Dimanche

Quel est le type de gaz dans ma clim réversible Hitachi ?

Par JLPP

avatar - JLPP
Petit nouveau
Message(s) : 3
01/12/2022 à 17h38
01/12/2022 à 17h38

Bonjour,
J'ai récupéré de chez ma fille une clim.

J'ai fait la proédure de récupération de fluide dans l'unité extérieure.

Je l'ai remonté chez moi, mais Je dois faire la remise en service et faire sans doute un appoint de gaz. On me demande quel est le gaz: R410A, R32?, etc..

Je n'ai pas d'étiquette sur l'unité extérieure ni de doc.

la seule étiquette est sur l'unité intérieure: RAF 32CNH1.

Pouvez-vous me renseigner?

Par avance merci.





JLP
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6620
01/12/2022 à 19h19
01/12/2022 à 19h19

bonjour , voir sur unité inter ..............

a+

ou créer un compte pour participer

Par JLPP

avatar - JLPP
Petit nouveau
Message(s) : 3
02/12/2022 à 08h42
02/12/2022 à 08h42

Bonjour,

merci pour la réponse.

ci-jointe la photo de l'unité intérieure et je ne vois pas le type de gaz.

Cordialement.

Images jointes :

Photo 1 de l'unité intérieure.jpg Photo 2 de l'unité intérieure.jpg

JLP
ou créer un compte pour participer

Par bricodi

avatar - bricodi
Promoteur
Message(s) : 4487
02/12/2022 à 09h20
02/12/2022 à 09h20

bonjour,    Normalement c'est indiqué sur les étiquettes collées à la machine.  Lire à l'envers me fait mal à la tête,  donc regardez bien partout, normalement vous devez trouver.

Et de toutes façons, vous ne pouvez le faire vous-même, il vous faut faire appel à un technicien ayant la qualification pour manipuler ces gaz.

ou créer un compte pour participer
Annonce

Par bricodi

avatar - bricodi
Promoteur
Message(s) : 4487
03/12/2022 à 02h46
03/12/2022 à 02h46

bonjour,       Voilà ce qu'on trouve sur le net :

http://www.manuels.solutions/commander_document.php?ctexte=HITACHI%20RAF-32CNH1

ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6620
03/12/2022 à 15h20
03/12/2022 à 15h20

re , 

visiblement fab vers 2000 donc R32 ............. interdit gaz fluide frigo fluoré

celui qui a effectuer la recuperation du fluide lors du demontage aurait du vous le dire 

a+

ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : efred