Bonjour,

Voila un problème récurent sur les forums de bricolage.J'ai un radiateur qui est chaud en haut et froid en bas et comme par hasard c'est celui de ma chambre ou mon nouveau né dort.Pour l'instant il fait encore bon et ce "semi chauffage" suffit mais quand le gel arriverra....Tout les autres radiateurs de la maison chauffent tres bien.La chaudiere est neuve(elle a 1an) et j'ai un entretien la semaine prochaine.Sur les differents forums j'ai vu plusieures hypothèses,Devisser la vis du bas,augmenter la vitesse du circulateur,augmenter la pression del'eau(la mienne est a 1.2 bar l'installateur m'avais dit que 1Bar etait deja bien suffisant),demonter le radiateur et le nettoyer car il y a peut etre de la boue....etc

Alors quelqu'un a t il un avis qui pourrait m'aider???
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

avatar - Solarstone
Contremaître
Message(s) : 373
02/10/2012 à 10h08
02/10/2012 à 10h08
Bonjour,

les premières solutions évoquées ont elles été essayées ?
Sinon :
- Augmenter la vitesse du circulateur si celui-ci le permet et le remettre au réglage initial si cela à régler le problème
- Ouvrir un peu plus le Té de réglage situé sur le tuyau de retour chaudière
- Faire tourner le circuit en ouvrant grand ce raditeur et en fermant tous les autres
- Démonter le radiateur et le nettoyer.


ou créer un compte pour participer
avatar - egc.jonathan
Bricoleur
Message(s) : 91
02/10/2012 à 11h11
02/10/2012 à 11h11
oui j'ai augmenter la pression mais ça n'a pas l'air d'être ça.Apres comment augmenter la vitesse du circulateur?
ou créer un compte pour participer
avatar - gaby dit riri
Architecte
Message(s) : 1141
02/10/2012 à 11h14
02/10/2012 à 11h14
Bonjour

As-tu des robinets thermostatiques?

As-tu purger ton radiateur?

Si tu as des thermostatiques , pas la peine de toucher au T de réglage. laisses les grand ouvert.

A+
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - Solarstone
Contremaître
Message(s) : 373
02/10/2012 à 11h22
02/10/2012 à 11h22
egc.jonathan a écrit :

oui j'ai augmenter la pression mais ça n'a pas l'air d'être ça.Apres comment augmenter la vitesse du circulateur?



Essaie d'abord de ne faire tourner que ce radiateur là en fermant les autres et dis nous le résultat.
ou créer un compte pour participer
avatar - egc.jonathan
Bricoleur
Message(s) : 91
02/10/2012 à 12h10
02/10/2012 à 12h10
Oui j'ai des robinets thermostatiques mais pas sur tout les radiateurs.(Celui ci en possede un),et oui le radiateur est purgé.ensuite j'essaierais de le faire tourner seul l'installateur m'avait donner l'astuce mais je l'avais oubliée.
ou créer un compte pour participer
avatar - gaby dit riri
Architecte
Message(s) : 1141
02/10/2012 à 13h47
02/10/2012 à 13h47
Re

manoeuvre ton thermostatique , ouvert/fermer quelques fois, et dis nous si il agi.

Quand ils ont changé ta chaudière, ont ils fait un rinçage de l'instalation?

Tes t de réglage sont bien ouvert en grand pour les thermostatiques?


Ton circulateur tourne bien?

A+
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - baptiste-chauffage
Apprenti bricoleur
Message(s) : 20
02/10/2012 à 16h57
02/10/2012 à 16h57
Bonjour,

Il n'y a pas de miracle si un radiateur ne chauffe pas en totalité. Les problèmes peuvent être d'une mauvaise pression pour cela ajoutés de l'eau à l'aide de la vanne pour monter à 1,5 b, au manomètre. Un problème d'air dans les radiateurs. Pour cela deux solutions. Purger à chaque démarrage de la chaudière le point le plus haut. Ensuite, purger le radiateur en question. Si le problème ne se résout toujours pas, purgez l'ensemble de l'installation.

Voir aussi si le robinet thermostatique n'est pas bloqué. Ce n'est pas parque'il tourne qu'il n'est pas bloqué. Démontez-le et tapotez sur la pointe pour enlever les dépôts de calcaire.

Avant de remettre une chaudière en route, il est bon de connaitre la procédure pour remettre en marche sa chaudière. .
ou créer un compte pour participer
avatar - gaby dit riri
Architecte
Message(s) : 1141
02/10/2012 à 18h06
02/10/2012 à 18h06
Bonsoir

Pour moi , la pression n'est pas en cause, avant cela fonctionnait avec 1.2 bar, lire le récit EGC

La pompe pourrai etre collé, regarde si elle fonctionne bien.

pour le thermostatique , oui baptiste a raison si pas action en le tournant dans les deux sens , démonte le et tapote avec un peu de dégripant.

maintenant il peut aussi il y avoir un bouchon au niveau du t de réglage, tape gentiment au Q du t et regarde si le radiateur rechauffe.

bonne soirée et courage
ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6609
02/10/2012 à 19h26
02/10/2012 à 19h26
bonjour,
chaud en haut et froid en bas ?
presence de boues danc ce radiateur

si c'etait le contraire,air dans le radiateur
si le circulateur sur mauvaise vitesse;soit le bruit de l'eau circulant(vitesse trop grande),soit radiateur le plus eloigné;froid(trop petite)

pour la pression a la chaudiere du circuit,tout depend de la surface,du style de radiateur......en general pour un logement de 90m je mets 09 a 1 bar ,ça suffit largement

Je plussoie vigoureusement ! avec gaby (bisous mon copain)il se peut que le té de relage soit partiellement obstrué.....
a suivre
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - gaby dit riri
Architecte
Message(s) : 1141
02/10/2012 à 19h52
02/10/2012 à 19h52
Hello titi

Bonne soirée , on attend les news
ou créer un compte pour participer
avatar - egc.jonathan
Bricoleur
Message(s) : 91
03/10/2012 à 09h34
03/10/2012 à 09h34
Bonjour,
Merci à tous pour vos astuces je vais essayer tout ça ce soir.Aussinon le circulateur tourne bien,au remplacement de chaudiere ils n'ont pas nettoyé le circuit(il faut dire que le plombier qui l'a posée à fait un travail de sal** (raccordement en section trop petite,pas de vase d''expansion,il a voulu faire ses coudes lui même mais les a plié,controleur de pression mal placé etc...bref le vendeur m'a renvoyer un plombier beaucoup plus pro et c'est lui qui m'a dit que c'était ni fait ni a faire et il m'a tout refait proprement)

Aussinon la maison fait 170m2 et le rad en question est justement le plus éloigné.

Toujours est il que je vais verifier tout ça et vous tient au courant.
ou créer un compte pour participer
avatar - gaby dit riri
Architecte
Message(s) : 1141
03/10/2012 à 10h07
03/10/2012 à 10h07
Re

Le RAD c'est le bistrot.... Rigole

Bon courage
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - egc.jonathan
Bricoleur
Message(s) : 91
09/10/2012 à 14h54
09/10/2012 à 14h54
Alors voila en fait j'ai démonter la tete du robinet thermostatique et c'est le "bitonio"qui rentre et qui sort qui était resté coincé,une fois décoincé le radiateur s'est remis a chauffer normalement.
Par contre j'ai le même probleme sur un autre rad sauf que le "bitonio" sur celui ci ne ressort pas tout seul,il faut le tirer-pousser a la main et le radiateur ne chauffe pas même lorsque le bitonio(encore lui) est totalement sorti.Serait ce le robinet qui est mort?
ou créer un compte pour participer
avatar - gaby dit riri
Architecte
Message(s) : 1141
09/10/2012 à 16h04
09/10/2012 à 16h04
Bonjour

As-tu essayé de mettre un peu de dégripant?

Tu mets du dégripant et après tu remets ton petit axe et tu tapote avec un petit marteau sur la tete de l'axe du bitonio comme tu l'appel si bien Rigole

A+
ou créer un compte pour participer
avatar - egc.jonathan
Bricoleur
Message(s) : 91
10/10/2012 à 10h20
10/10/2012 à 10h20
ok j'essayerais merci