Bonjour,
Habituellemnt je faisais ça en pièce jointes et là j'ai tout posé mes peignes
et me suis aperçu que j'ai pas fait pareil
j'ai mis sur la rangée du 63A:
-20a CE 2.5
-20a 1 radiateur 2000w 2.5
-20a 1 radiateur 2000w 2.5
-32a cuisson 6²
-10a qq lumières 1.5
-16a 4 prises 1.5
après je peux déplacer les 2 disj des radiateurs sur une autre rangée ainsi que le CE ou je laisse comme ça svp ? merci de vos réponses
Bonjour
Aucun soucis
De toute façon ENEDIS ne vous délivre pas plus de 60A, donc vous n'atteindrez jamais 63A.
merci Carminas
ah ben j'ai bien fait de demander j'avais pas compris comment ça marchait
je pensais qu'un disjoncteur 20A donnait maximum 4500 watts
et je pensais pareil des ID style un 63 pouvait donner aux disjoncteurs pour toute la rangée un max de 10.000watts par exemple 😶
merci mon ami bonne soirée 😌