Bricoleur du Dimanche

32 avec radiateurs

avatar - Germain2021
Contremaître
Message(s) : 494
27/10/2023 à 13h42
27/10/2023 à 13h42

Bonjour,

Habituellemnt je faisais ça en pièce jointes et là j'ai tout posé mes peignes

et me suis aperçu que j'ai pas fait pareil

j'ai mis sur la rangée du 63A:

-20a CE 2.5

-20a 1 radiateur 2000w 2.5

-20a 1 radiateur 2000w 2.5

-32a cuisson 6²

-10a qq lumières 1.5

-16a 4 prises 1.5

après je peux déplacer les 2 disj des radiateurs sur une autre rangée ainsi que le CE ou je laisse comme ça svp ? merci de vos réponses


"Il faut avoir déjà beaucoup appris de choses pour savoir demander ce qu’on ne sait pas"
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9581
27/10/2023 à 17h48
27/10/2023 à 17h48

Bonjour

Aucun soucis

De toute façon ENEDIS ne vous délivre pas plus de 60A, donc vous n'atteindrez jamais 63A.


Carminas
ou créer un compte pour participer
avatar - Germain2021
Contremaître
Message(s) : 494
27/10/2023 à 18h23
27/10/2023 à 18h23

merci Carminas

ah ben j'ai bien fait de demander j'avais pas compris comment ça marchait

je pensais qu'un disjoncteur 20A donnait maximum 4500 watts

et je pensais pareil des ID style un 63 pouvait donner aux disjoncteurs pour toute la rangée un max de 10.000watts par exemple 😶


"Il faut avoir déjà beaucoup appris de choses pour savoir demander ce qu’on ne sait pas"
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9581
27/10/2023 à 18h33
27/10/2023 à 18h33

63A x 230V = 14500W


Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - Germain2021
Contremaître
Message(s) : 494
27/10/2023 à 18h38
27/10/2023 à 18h38

merci mon ami bonne soirée 😌


"Il faut avoir déjà beaucoup appris de choses pour savoir demander ce qu’on ne sait pas"
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : Carminas , erge , takafer

Visiteurs non identifiés : 73