Bonsoir.Oui et non.
D'abord la règle : c'est le remplissage au tiers et non pas 1/3 de libre.
Ensuite la raison : c'est pour rendre possible le démontage de l'installation : en effet, les fils ne se rangent pas dans les tubes comme des baguettes, ils sont beaucoup plus encombrants que leur dimension théorique. Dans ton cas très court de traversée de mur, ils seront quasiment comme des baguettes : pas de problème.
Pour les installations autres que de logement, les conducteurs ont une charge en ampères (d'où échauffement) plus importante par mm2 et on en tient compte alors pour le calcul de section en même temps que le nombre de circuits. Tu n'es pas dans ce cas-là.
Salut, @+