Bonjour,
Est ce que la norme permet de passer des cables R02V 3G entre l'isolant et le placo sans être introduites/protégées dans des gaines ICT ?

L'avantage que j'y vois serait plus de souplesse mécanique pour penetrer les cables entrée et sortie dans les boitiers encastrement des prises de courant placées en série.

Idem pour les circuits d'éclairage : pas toujours facile introduire deux (parfois 3) gaines ICT dans le boitier.

Merci d'avance

ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9633
20/08/2024 à 12h57
20/08/2024 à 12h57

Bonjour

Oui vous pouvez à condition que les câbles puissent être en remplacés.

Donc s'il circulent librement et de manière à peu près linéaire.


Carminas