Passionnés de bricolage ? Recevez toutes les semaines notre newsletter pour plein d'astuces, conseils et vidéos !

Ma newsletter
MESSAGE A L'ORIGINE DE LA DISCUSSION
le 17/01/2020 à 12h13

Câblage d’une VMC et de la lumière de la salle de bains

Bonjour à tous,
Je cherche à brancher une VMC 2 vitesses en association avec l'éclairage de la pièce.
Vitesse 1 - la VMC est permanente,
Vitesse 2 - la deuxième vitesse est déclencher par l'ouverture de la lumière de la pièce.
L'alimentation de la VMC est protégée par un 2A,
L’interrupteur est un interrupteur bipolaire,
Merci de me faire part de vos propositions de câblages et de branchements.
Pirlo Sourire
citer répondre

Liste des réponses

le 17/01/2020 à 14h29
Câblage d’une VMC et de la lumière de la salle de bains
Bonjour,

La réponse dépend du fonctionnement de la VMC. Il faut donc le schéma pour répondre de manière certaine.
citer répondre
le 17/01/2020 à 18h55
Câblage d’une VMC et de la lumière de la salle de bains
Je fais du neuf, je peux donc câbler comme il sera nécessaire.
Une lumière,
Un inter bipolaire,
Une VMC deux vitesses, vitesse 1 = lumière éteinte,
Vitesse 2 = lumière allumée.
Une ligne 3 x 1,5 venant du tableau électrique phase, neutre et terre protégée par un fusible 2A.
Je n'ai pas encore de schéma.
Merci Sourire
citer répondre
le 18/01/2020 à 07h40
Câblage d’une VMC et de la lumière de la salle de bains
Bonjour

Suivant les modèles, il y a 2 types de raccordement possibles

Je suppose que ce n'est pas une vrai VMC mais plutôt un aérateur.
Dans ce cas le disjoncteur peut être commun entre l'éclairage et l'aérateur
Pas besoin d'inter bipolaire, un simple va et vient suffit
Voir schémas 1


Si c'est une vrai VMC, cela se complique car il faut dissocier circuits éclairage et VMC
Pour le cas 1 on s'en sortira avec l'inter bipolaire.
Mais pour le cas 2, il faudra passer par un relais NO/NC
Voir schémas 2

Images jointes:

Provisoire.jpg Provisoire 2.jpg
citer répondre
Carminas
le 18/01/2020 à 09h26
Câblage d’une VMC et de la lumière de la salle de bains
Salut Carminas,
Il y a peu, nous avons eu sur ce forum ou un autre je ne sais plus, le cas d'un gars qui avait câblé son extracteur comme dans tes premiers schémas. Or, il constatait un faible éclairage de sa lampe, interrupteur en position éteinte, par suite d'un retour dans le fil GV en petite vitesse. Donc mieux vaut éviter je pense...
citer répondre
le 18/01/2020 à 10h00
Câblage d’une VMC et de la lumière de la salle de bains
hello

cjupiter a écrit: :
Salut Carminas,
Il y a peu, nous avons eu sur ce forum ou un autre je ne sais plus, le cas d'un gars qui avait câblé son extracteur comme dans tes premiers schémas. Or, il constatait un faible éclairage de sa lampe, interrupteur en position éteinte, par suite d'un retour dans le fil GV en petite vitesse. Donc mieux vaut éviter je pense...


dans le cas que tu cite, il s'agissait de basculer entre vitesse 1 et vitesse 2.
Effectivement, cela engendre le désagrément constaté, mais pas avec tous les extracteurs, plus principalement avec les groupes VMC


@+
citer répondre
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
le 18/01/2020 à 10h07
Câblage d’une VMC et de la lumière de la salle de bains
efred a écrit: :
hello

dans le cas que tu cite, il s'agissait de basculer entre vitesse 1 et vitesse 2.


C'est bien le même cas ici, lumière éteinte, vitesse 1 (PV), lumière allumée, vitesse 2 (GV).
La lampe se retrouve sur le même fil que le GV du moteur, or sur ce fil, on peu avoir un potentiel en PV, ce qui peut allumer la lampe (surtout si led).
citer répondre
le 18/01/2020 à 10h09
Câblage d’une VMC et de la lumière de la salle de bains
merci de bien lire tout ce que j'ai écrit stp


@+
citer répondre
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
le 18/01/2020 à 16h29
Câblage d’une VMC et de la lumière de la salle de bains
Citation :
merci de bien lire tout ce que j'ai écrit stp

J'ai bien lu...
citer répondre
le 18/01/2020 à 18h47
Câblage d’une VMC et de la lumière de la salle de bains
cjupiter a écrit: :
Citation :
merci de bien lire tout ce que j'ai écrit stp

J'ai bien lu...



faut croire que non

Citation :
Effectivement, cela engendre le désagrément constaté, mais pas avec tous les extracteurs, plus principalement avec les groupes VMC



on ne sait pas si c'est un extracteur ou un groupe VMC (entre autres paramètres)
citer répondre
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
bouton_charte bouton_faq

A découvrir sur Bricoleurdudimanche

Nos bricoleurs ont du talent !
Suivez en vidéo les aventures de nos bricoleurs : conseils, astuces et réalisations
Voir nos vidéos
Le guide de la construction maison
Plus de 190 vidéos bricolage, pour apprendre à construire sa maison soi même !
Regarder les vidéos
Envie de changer de cuisine ?
Envie d'une cuisine équipée et sur-mesure ? Rendez-vous sur Cuisine Plus pour réaliser la cuisine idéale !
Découvrir nos cuisines
DIY, inspirez-vous de nos idées déco !
Pas assez de budget pour votre déco ? Découvrez nos conseils pour la créer vous-même ! Soyez créatifs !
Voir nos conseils

Le sondage de la semaine

Que voudriez-vous pour la St-Valentin ?
  • Un marteau-piqueur parce que ça fait boum boum dans mon cœur
  • Une pince coupante parce que j'en pince pour toi
  • Un râteau parce que je les collectionne
Membres en ligne
Membres :

-

Visiteurs non identifiés : 97
keyboard_arrow_up