Bricoleur du Dimanche

cables et branchements LL en Salle de bains

Par CrazyRat

avatar - CrazyRat
Apprenti bricoleur
Message(s) : 40
01/11/2018 à 09h13
01/11/2018 à 09h13
Bonjour,

1er probleme à résoudre :
- La pose d'une machine à laver ( lave linge = LL )en salle de bains
la machine sera en volume 2 = juste à coté du tablier de baignoire
j'ai entendu parler de 45 cm pour les LL en sus du volume 2, celà m'inquiète ...

donc puis je la poser à coté de la baignoire ?

2ème probleme à résoudre :
- Le branchement de la machine à laver
Actuellement la prise est murale, non étanche ( non style PLEXO legrand ) , est alimentée par un cable rigide circulant sous tubes dispose de la terre mais se trouve dans le volume 2 à environ 55 cm de la baignoire

Dois-je ou puis-je enlever la prise ?
déplacer la sortie de cable latéralement pour passer dans le meuble lavabo voisin ?
et connecter une prise 2P+T PLEXO dans ce meuble ?

réaliser un passage de cable pour le cable de branchement du LL
qui se branchera alors dans la prise PLEXO dans le meuble lavabo et à plus de 60 cm du tablier ?
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19318
01/11/2018 à 09h48
01/11/2018 à 09h48
salut
la solution pour les 2 questions et: pose dans les volumes interdite, il faut 45 cm mini hors volume, donc pas de pose contre la baignoire et pas de prise.
si la machine fait 60 cm et en place lors du passage consuel c'est 60 cm hors volume

comme tu es en rénovation mettre la prise en dehors du volume 2
ou créer un compte pour participer

Par CrazyRat

avatar - CrazyRat
Apprenti bricoleur
Message(s) : 40
01/11/2018 à 09h55
01/11/2018 à 09h55
une image ?

on distingue la position du LL et la prise dédiée que j'envisage d'éloigner du rebord de baignoire en la déportant sous le lavabo

Images jointes :

raccordement LL.jpg
ou créer un compte pour participer

Par CrazyRat

avatar - CrazyRat
Apprenti bricoleur
Message(s) : 40
01/11/2018 à 10h02
01/11/2018 à 10h02
les3c19 a écrit :

salut
la solution pour les 2 questions et: pose dans les volumes interdite, il faut 45 cm mini hors volume, donc pas de pose contre la baignoire et pas de prise.
si la machine fait 60 cm et en place lors du passage consuel c'est 60 cm hors volume

comme tu es en rénovation mettre la prise en dehors du volume 2



Merci

En réalité il ne s'agit pas de rénovation
Je pense que vous réagissez comme si je créais une nouvelle habitation avec demande de raccordement au réseau EDF
Auquel cas j'imagine bien qu'EDF ne raccorde que des installations aux normes actuellement en vigueur

Dans mon cas c'est différent
Je possede un appartement ancien
J'y ai logé mes enfants
Aujourd'hui je souhaite le louer
Il est donc obligatoire de faire établir des diagnostiques de toutes sortes
Et un rapport est établi qui indique les non conformités et autres anomalies

En aucun cas celà n'empêchera le locataire de prendre son abonnement EDF

celà devient donc compliqué lorsqu'une construction des années 80 a prévu les emplacement de baignoire et de lave linge cote à cote

qu'en pensez vous ?

d'après ma photo pour être à la norme actuelle il me faudrait intervertir le lavabo et la machine en installant un éclairage IP44 décalé vers la gauche et la prise à 60 + 45 = 1,05 m du tablier de baignoire : EXACT ?
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19318
01/11/2018 à 10h21
01/11/2018 à 10h21
re
si ce n'est pas ni neuf ni de la réno qu'est ce que c'est??
de toute façon lanorme depuis quelle existe n'a jamais autorisé de prise de courant à moins de 60 cm du bord de la baignoire
la prise a été faite bien après l'installation de cette salle de bain (tube et câble en apparent)

donc à minima prise en dehors de ces 60 cm, comme déjà dit
ou créer un compte pour participer

Par CrazyRat

avatar - CrazyRat
Apprenti bricoleur
Message(s) : 40
01/11/2018 à 11h15
01/11/2018 à 11h15
OK

donc en clair je supprime l'arrivé électrique du LL
je condamne l'arrivée EAU et évacuation EAU
je sors le LL de là et je le colle dans la cuisine à la place du LV ( lave vaisselle )
et je loue un appart avec au choix LL ou LV

ou bien j'intervertis lavabo et LL

Merci de tes conseils
un avis sur lon autre sujet ?
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19318
01/11/2018 à 11h24
01/11/2018 à 11h24
CrazyRat a écrit :

OK

donc en clair je supprime l'arrivé électrique du LL
je condamne l'arrivée EAU et évacuation EAU
je sors le LL de là et je le colle dans la cuisine à la place du LV ( lave vaisselle )
et je loue un appart avec au choix LL ou LV

ou bien j'intervertis lavabo et LL


là c'est toi qui doit décider ! ! !
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par CrazyRat

avatar - CrazyRat
Apprenti bricoleur
Message(s) : 40
01/11/2018 à 12h06
01/11/2018 à 12h06
Je te remercie de tous ces conseils

En réalité nous essayons de proposer un appartement "correct" et en ce sens, nous allons sans doute privilégier la possibilité de mettre à disposition des locataires les 2 appareils LL + LV

et donc quelques travaux de déplacement du lavabo à gauche pour autoriser le LL à droite

au dessus du lavabo déplacé je pense alors placer un miroir "rétro éclairé" IP44 avec ses LED incorporés comme çà pas de souci de 60 cm avec la zone 1 => correct ?