Bricoleur du Dimanche

chute tension 220v à 100 v...

Par yoshviper

avatar - yoshviper
Petit nouveau
Message(s) : 1
20/12/2012 à 20h07
20/12/2012 à 20h07
Bonjour, Un soir, je rentre et mon frigo est ''chaud'', je vérifie la prise avec un autre appareil celui-çi ne fonctionne pas non plus..Aucun incident en particulier, tous les disjoncteurs en position ON. Je viens de faire quelque mesure, au départ de tous les disjoncteurs 220v entre P/N mais à l'arrivée de cette ligne (fils sortent du mur) j'ai plus que 110v à peu près? J'y comprends rien, aucun incident à signaler... Quelqu'un aurait une idée? d'avance merci
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

avatar - TheDucRoyal
Apprenti bricoleur
Message(s) : 39
20/12/2012 à 20h28
20/12/2012 à 20h28
Bonsoir,

A la sortit de ton disjoncteur tu as 220v ?

Ta prise est repiqué sur une autre prise ? Si oui as tu 220 a ta première prise?
ou créer un compte pour participer

Par piwi5

avatar - piwi5
Promoteur
Message(s) : 2250
20/12/2012 à 20h43
20/12/2012 à 20h43
Bonsoir,

à première vue, tu as une rupture de neutre.
Vérifiez les connexions à la prise et à la prise précédente si pontage.
Bien vérifiez au tableau si bien 220V et connexion.

Mesurez aussi tension:
Phase - Neutre
Phase - Masse
Neutre - Masse.

Tu as peut être le fil neutre coupé.


Bonne soirée.

Grand sourire Grand sourire
ou créer un compte pour participer
avatar - TheDucRoyal
Apprenti bricoleur
Message(s) : 39
20/12/2012 à 20h50
20/12/2012 à 20h50
Vérifie aussi que tu aurais pas ( si tu as des prises ou on visse le fils dedans ) une vis un peu vissé sur l'isolent
ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
20/12/2012 à 21h19
20/12/2012 à 21h19
Salut les bricoleurs du 20.12 2012

En fait, c'est comme pour la date du jour il faut la symétrie... S'il n'y a qu'un fil c'est pas bon

Alors Je plussoie vigoureusement ! Je plussoie vigoureusement ! avec mon ami Piwi . Le neutre a vraiment l'air d'être neutre (inexistant). Faut vérifier toutes les connexions environnantes dans les autres prises ou dans un boitier de dérivation... Il peut se trouver en centre plafond aussi !!

Combien de fils arrivent à la prise défaillante
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
21/12/2012 à 00h38
21/12/2012 à 00h38
Bonjour.
A tout hasard : yoshviper, ton alimentation est en monophasé, ou en triphasé ?
Salut, @+
ou créer un compte pour participer

Par Avette

avatar - Avette
Ouvrier
Message(s) : 175
21/12/2012 à 11h04
21/12/2012 à 11h04
GrainDsel a écrit :

Bonjour.
A tout hasard : yoshviper, ton alimentation est en monophasé, ou en triphasé ?
Salut, @+


Bonjour ou bonsoir,
Il nous faudrait savoir si le branchement EDF est en monophasé : 2 conducteurs phase+neutre ou triphasé 4 conducteurs 3 phases+ neutre.
Et pourquoi le disjoncteur différentiel (celui qui est plombé) en amont des disjoncteurs de chacun des circuits, n'a pas joué son rôle de sécurité soit : le déclanchement de la coupure principale.
VGU

Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles (Sénèque)
ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
21/12/2012 à 11h36
21/12/2012 à 11h36
Bonjour.
Avette, je ne comprends pas ton raisonnement à propos du différentiel ? A moins que tu ne sois certain que le neutre est coupé et que les retours se passent par le conducteur de terre (double défaut) ? Attendons le résultat des mesures...
Salut !
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : efred

Visiteurs non identifiés : 71