Bonjour la compagnie!!!! Sourire
Dite voir, je cherche un peu partout, et je ne trouve pas, même dans le petit livre rouge.....
Ou alors je suis bigleux!!!!! Euh !
Il y a bien un nombre maxi de circuits spécialisés à ne pas dépasser par inter diff d'un tableau ou je l'ai rêvé?
De souvenir c'est bien deux circuits spécialisés par inter dif.....
Bon, chose dont je suis sûr c'est bien sur, le 32A plaque et le lave linge sur un inter diff type A.....
Mais plus moyen de me souvenir si on peut , ou non, ajouter un ou d'autres circuit spécialisés...(Lave vaiselle, ballon d'eau chaude , etc....)
Merciiiiiiiiiiiiii!!!!! Top !
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19331
02/06/2014 à 20h58
02/06/2014 à 20h58
Boomer a écrit :

Bonjour la compagnie!!!! Sourire
Dite voir, je cherche un peu partout, et je ne trouve pas, même dans le petit livre rouge.....
Ou alors je suis bigleux!!!!! Euh !
Il y a bien un nombre maxi de circuits spécialisés à ne pas dépasser par inter diff d'un tableau ou je l'ai rêvé?
De souvenir c'est bien deux circuits spécialisés par inter dif.....
Bon, chose dont je suis sûr c'est bien sur, le 32A plaque et le lave linge sur un inter diff type A.....
Mais plus moyen de me souvenir si on peut , ou non, ajouter un ou d'autres circuit spécialisés...(Lave vaiselle, ballon d'eau chaude , etc....)
Merciiiiiiiiiiiiii!!!!! Top !


salut
non avec le 32A plus le lave linge tu plus droit à un autre circuit spécialisé
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
02/06/2014 à 23h44
02/06/2014 à 23h44
Bonsoir.
Il n'y a pas d'autre limite sous un inter diff que le courant maxi qu'il peut supporter.
Par exemple, avec un 40A (calibre courant quand on en met plusieurs) tu ne dois pas atteindre 9200W de consommation réelle. Avec un 63A tu ne dois pas atteindre 14500W de consommation réelle. Si tu dépasses ces valeurs, ton inter diff va être détérioré par échauffement (et il ne disjonctera pas car ce n'est pas sa fonction).
Après il faut voir une répartition harmonieuse (notamment un bon partage des départs) : en prévoyant trop de circuits (pas seulement spécialisés) sous le même inter diff, tu prends effectivement un risque : à toi de l'évaluer selon ta connaissance de l'utilisateur.
Salut !
ou créer un compte pour participer

Par Boomer

avatar - Boomer
Contremaître
Message(s) : 244
03/06/2014 à 06h12
03/06/2014 à 06h12
Merci à vous deux pour vos réponses!!!! Top !
Donc, en résumé, pas plus de deux circuits spécialisés par inter diff......
En,core merci pour toutes les précisions apportées!