Bonjour mon tableau vous semble t il correct ?
Cordialement

Images jointes :

image.jpg

Bruno
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
06/12/2013 à 17h26
06/12/2013 à 17h26
Bonjour.
Pas terrible : trop de départs de forte puissance sur le même DDRHS 30mA (première ligne).
Les prises GTL seraient mieux avec le tableau de communication.
Carminas, notre master ès tableaux, ne va pas tarder à te faire une proposition...
@ suivre...
ou créer un compte pour participer

Par brunol

avatar - brunol
Bricoleur
Message(s) : 59
06/12/2013 à 17h42
06/12/2013 à 17h42
Salut je te remercie de ta réponse rapide alors j attends le boss tableau avec impatience
(-:

Bruno
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9388
07/12/2013 à 16h15
07/12/2013 à 16h15
Bonsoir

Je vous répond comme pour une installation neuve, je ne sais pas si c'est votre cas.

Normativement, il n'y a rien pas grand chose à redire.
Les seuls points qui peuvent poser problème sont :
- les circuits extérieurs qui, s'ils ne sont pas attenant au batiment, doivent être sur un ID dédié à l'extérieur.
- le chauffage de la salle de bain s'il y en a un, qui doit être sur un circuit dédié

Points complémentaires facultatifs
- La sélectivité n'est pas trop bonne. Par exemple si l'ID du bas coupe, il n'y a plus une prise qui foncitonne dans la maison, l'ID 2 coupe vous ne pouvez plus ouvrir un seul VR... Globalement on conseille de répartir les différents type de circuit de manière homogène sous les ID.
- Il est préférable de mettre les prises GTL à proximité du tableau de communication car elles sont destinées à alimenter les équipements de celui-ci (box ADSL, ampli TV...)

Enfin quelques remarques qui pourraient vous faire économiser quelques euros si vous le souhaitez, tout en respectant la norme :
- A mon avis un ID 40A suffirait en rangée 3 (mais rien n'interdit de mettre un 63A)
- Le 2ème ID pourrait être de type AC (mais rien n'interdit de mettre un type A)
- Le frigo pourrait être sur un circuit prises classiques (mais rien n'interdit de le mettre sur un circuit spécialisé)
- Il n'y a pas d'obligation de dédier des circuits prises et éclairage à la sdb

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par brunol

avatar - brunol
Bricoleur
Message(s) : 59
31/12/2013 à 11h48
31/12/2013 à 11h48
Bonjour carminas

Merci pour tes conseils avises j en prends bonne note et t envoi tableau modifié
Cordialement
Bruno