différence type A, AC, F (Asi) ?

Par lj1982

avatar - lj1982
Architecte
Message(s) : 1170
03/03/2024 à 12h39
03/03/2024 à 12h39

Bonjour,
je préfère ouvrir un autre sujet pour obtenir des précision sur les types de disjoncteurs différentiels. J'ai lu les infos suivantes mais je suis perdu : https://www.123elec.com/faq-interrupteur-differentiel?gad_source=1&gclid=CjwKCAiA3JCvBhA8EiwA4kujZqqyRym4_MDXm9Gtjj6BitW-oV8hVppASLrd0qs914e8dp9pskWj6BoC6SUQAvD_BwE
Je comprend que type F =Asi.

Tout d'abord, pourquoi dans le pack Green Up de Legrand dédié à la voiture électrique , c'est un type F (ex HPI) qui est inclus et non un type A ?

Dans mon sous-sol, mon électricien m'avais installé deux type AC pour je ne sais quelle raison (moins cher ??). J'ai changé l'un des deux disjoncteurs par un type A puisqu'une machine à laver est branchée dessus.

De plus, sur l'un de mes tableaux électriques (étage/habitation), je n'arrive pas à identifier le type du disjoncteur (cf photo jointe). J'ai un plaque à induction, machine à laver, lave-vaisselle, four, branché dessus. Est-il correct ?




Images jointes :

PXL_20240303_104519954.MP.jpg PXL_20240303_104528545.MP.jpg
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par castor

avatar - castor
Architecte
Message(s) : 1835
03/03/2024 à 14h24
03/03/2024 à 14h24

Bonjour

Tout est très clair, et sans erreur ou confusion apparente 

C'est toi, qui n'a pas compris qu'il existe des   DISJONCTEURS, des INTERRUPTEURS DIFFERENTIELS, et des DISJONCTEURS DIFFERENTIELS (qui cumulent donc les 2 fonctions : Inter Différentiel et Disjoncteur), 

et surtout qu'il ne faut pas confondre ces 3 types d'appareillage.  

Cordialement

ou créer un compte pour participer

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2256
03/03/2024 à 15h12
03/03/2024 à 15h12

Bonjour,

Citation :

je n'arrive pas à identifier le type du disjoncteur (cf photo jointe)

Votre tableau est protégé avec un INTER DIF 30mA type A: détecte les défauts à composantes alternative et continue.

ou créer un compte pour participer

Par poiluu

avatar - poiluu
Chef de chantier
Message(s) : 741
03/03/2024 à 18h00
03/03/2024 à 18h00

Bonsoir

-Dans le paquet de la prise green up il est joint un type F qui est plus "performant" qu'un type A.

Un type A est accepté pour ce genre de prise , mais il est préférable (si c'est possible) de prendre un type F

-Un AC est moins "performant" et moins cher (bien que maintenant l'écart diminue grandement) qu'un type A, Il est possible qu'un jour le type AC ne soit plus accepté dans le neuf

-si vous remplacez un type AC par un type A c'est très bien et va dans le bon sens

-en poussant à l'extrème vous pouvez mettre des types F partout , c'est une question de finances

explications suffisantes ?????

ou créer un compte pour participer
Annonce

Par lj1982

avatar - lj1982
Architecte
Message(s) : 1170
03/03/2024 à 20h23
03/03/2024 à 20h23

Merci, oui c'est bien plus clair. L'explication sur le site 123 elec donnait l'impression que le type F était dédié uniquement aux appareils sensibles tels que les appareils informatiques et également que le type A était spécifique.

Au final c'est assez simple le type F est mieux que le type A qui est lui même mieux que le type AC (qui ne protège pas les appareils à composantes continues).

Du coup, le disjoncteur de mon tableau à l'étage est de type A mais pourrait être remplacé par du type F.

ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9392
03/03/2024 à 21h18
03/03/2024 à 21h18

Bonsoir

En théorie oui : un type F, c'est un type A à immunité renforcée.

Mais pour améliorer l'immunité, le type F a une courbe de déclenchement un peu plus lente, donc en cas de vrai défaut, un peu moins efficace.

Donc ne pas en abuser.

Voir page 8 de ce doc :

Notice interrupteur différentiel


Carminas
ou créer un compte pour participer

Par lj1982

avatar - lj1982
Architecte
Message(s) : 1170
03/03/2024 à 22h11
03/03/2024 à 22h11

Je suis pas sur de comprendre ce qu'"immunité renforcée" signifie pour un disjoncteur mais si je comprend bien il est un peu moins sensible et mieux adapté aux équipements fragiles comme les ordinateurs.

Du coup, dans une habitation avec ordinateur, plaque induction, four, ect... j'imagine que type F sera mieux pour l'informatique mais type A mieux pour la protection des personnes

ou créer un compte pour participer
Annonce

Par poiluu

avatar - poiluu
Chef de chantier
Message(s) : 741
04/03/2024 à 00h51
04/03/2024 à 00h51

Ne vous inquiétez pas ,  la protection des personnes est assurée , le F aussi bien que le A , par contre le AC est moins bien car il ne détecte pas certains courants