Bricoleur du Dimanche

Commande machine-outils 24 volts - page 3

Par Farfelus

avatar - Farfelus
Bricoleur
Message(s) : 68
14/01/2010 à 21h12
14/01/2010 à 21h12
Bonjour tout le monde,

Un de mes dadas est de remettre en état les vieilles choses. J'ai un tour à métaux myford de 1956 animé par un moteur en 380 volts - 0,55 Kws. La commande (marche avant et marche arrière ) est métallique et vétuste. En bref, la commande moteur est alimentée et traversée par 380 volts ce qui n'est pas rassurant. J'aurais souhaité, pour éliminer tous risques d'électrocution, piloter ce moteur par une commande en 24 volts, via un contacteur (télémécanique par exemple)et une petite armoire contenant inverseurs, bobines, protections...etc) + une commande d'arrêt d'urgence dite "coup de poing"+ alimentation d'une lampe 24 volts placée au-dessus du banc de travail. Seulement voilà !!! je n'y connais strictement rien en électricité industrielle. Quelqu'un pourrait-il m'aider ? Je souhaiterais une liste des composants que je dois acheter et quelques conseils sur le cablage.

D'avance merci.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par kvalier

avatar - kvalier
Contremaître
Message(s) : 472
20/01/2010 à 12h35
20/01/2010 à 12h35
disons que jusqu'a présent j'étais plus intéressé par le forum plomberie du fait que j'y suis novice et donc pas tout le temps sur le forum elec , j'ai répondu dés que j'ai vus
pour se qui est du logiciel je suis a mon compte en electricité indus et fais des armoires de puissances a longueur d'année donc normal que je sois equipé
se soir je ferais passer une nomenclature
ou créer un compte pour participer

Par kvalier

avatar - kvalier
Contremaître
Message(s) : 472
20/01/2010 à 22h27
20/01/2010 à 22h27
ci joint le schéma mis a jour
la lumière restera en marche sur un arrêt d'urgence
et une nomenclature de l'appareillage sens le coffret
j'y ai porté aussi des prix arrondi a l'euro supérieur mais se sont des prix au tarif pro ( prix public environ 25/30% supérieur)
pour se qui est du transfo j'ai mis la ref d'un transfo 100va arbitrairement en considérant que le plus gourmand serait la lampe et j'ai tablé sur 50w
ou créer un compte pour participer

Par kvalier

avatar - kvalier
Contremaître
Message(s) : 472
20/01/2010 à 22h28
20/01/2010 à 22h28
oups en 2 fois pour la nomenclature
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Farfelus

avatar - Farfelus
Bricoleur
Message(s) : 68
21/01/2010 à 08h09
21/01/2010 à 08h09
Bonjour à tous,

Merci infiniment à tous, je suis absolument ravi du travail que vous avez fourni.

Dès que j'aurai un peu avancé dans la restauration du tour, je ne manquerai pas de mettre les photos en ligne, mais je suppose que j'aurai à revenir vers vous pour le montage de l'armoire (je connais mes limites).

J'exerce une activité juridique. Si vous souhaitez quelques tuyaux, je serai heureuxi de vous venir en aide; mon adresse mail est accessible sur mon profil.

Cordialement.


ou créer un compte pour participer

Par Farfelus

avatar - Farfelus
Bricoleur
Message(s) : 68
03/02/2010 à 15h34
03/02/2010 à 15h34
Bonjour à tous,

Je reviens vers vous à propos de la commande de machine-outils. Kvalier m'a adressé un beau schéma et une liste très précise des matériels à acheter. Il semble que je me sois trompé, ou plus exactement je n'ai pas fait attention. J'ai acheté sur (Le Bon Coin)un disjoncteur moteur Télémécanique Ref GV2M6 au lieu de GV2ME06; Est ce que cela vous paraît important, quelle est la différence ?

D'avance merci.
ou créer un compte pour participer

Par kvalier

avatar - kvalier
Contremaître
Message(s) : 472
03/02/2010 à 17h17
03/02/2010 à 17h17
bonjour
Vous etes sur de la reference gv2m6 ??? vous avez reçu le materiel ?c'est marqué dessus ?
je connais pas cette référence peut etre une ancienne
l'important c'est qu'il ai le même ampérage et je pense que oui
si vous avez une tite photo je vous confirmerai

cordialement
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Farfelus

avatar - Farfelus
Bricoleur
Message(s) : 68
03/02/2010 à 19h13
03/02/2010 à 19h13
Bonsoir Kvalier,

Selon la charte du forum, faut qu'on se tutoie.....alors allons-y.

Je n'ai pas encore reçu le matériel, pourtant le chèque est parti depuis 8 jours. J'ai relancé. Le gars me dit qu'il me l'envoie" Je pense effectivement que ce disjoncteur M06 est le même, mais avec une référence plus ancienne. Je suis allé sur le site de Télémécanique. j'ai trouvé les deux références mais pas la différence. L'un comme l'autre affichent 1 à 1.6 Ampères. Les autres indications sont pour moi de l'hébreux. Si tu vas sur le site "Le Bon Coin", les deux sont en vente. De toutes façons, je te tiens au courant (ben oui ! c'est pas un jeu de mots). Le transfo est difficile à trouver d'occasion). On m'en propose un réf 42 403. Tu connais ça ? qu'en penses-tu ? Sur le site "Le Bon Coin" il y a des propositions fameuses : matériel jamais servi....etc. Je me demande bien parfois si ça n'est pas tombé du camion; je n'aimerais pas tomber dans une embrouille. Enfin, il faut vivre dangereusement.

Cordialement.

ou créer un compte pour participer

Par pasric

avatar - pasric
Ouvrier
Message(s) : 101
03/02/2010 à 20h10
03/02/2010 à 20h10
oui, je te confirme, le E06, c'est la nouvelle gamme, identique au 06.
ou créer un compte pour participer

Par kvalier

avatar - kvalier
Contremaître
Message(s) : 472
03/02/2010 à 22h16
03/02/2010 à 22h16
completement dac pour le tu
alors pour le transfo pas de problemes le 42403 est un transfo de séparation de circuit qui TE conviendra
il te faudra couplé le transfo en 24v car c'est un 2x24 que l'on peut utiliser en 48 . donc il faudra mettre les deux enroulement en parallèle
Pour le GV2M06 c'est donc l'ancien puisque parsic le confirme
seulement de memoire le contact additionnel des ancien model se montait uniquement sur les cotés il me semble et la referance que je t'ai donné ne conviendra pas
il faudrait que je me renseigne j'ai pas d'ancien catalogue sous la main
mais vais voir se que je peu faire
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par kvalier

avatar - kvalier
Contremaître
Message(s) : 472
03/02/2010 à 22h46
03/02/2010 à 22h46
Je vien de regarder sur le bon coin pour toi et j'ai trouver ceci

https://www.leboncoin.fr/vi/91435627.htm?ca=22_s

c'est le contact additif pour ton GV2m06 il me semble
mais attend de recevoir ton disjoncteur on sait jamais

si non j'ai aussi repéré ceci
https://www.leboncoin.fr/vi/76612248.htm?ca=22_s

c'est un ensemble contacteur inversseur avec condamnation mecanique tip top pour toi
c'est le modèle supérieur en courant mais qui te conviendra
tu peux sens doute lui le négocier moins chère sens le disjoncteur
voila
ou créer un compte pour participer

Par Farfelus

avatar - Farfelus
Bricoleur
Message(s) : 68
05/02/2010 à 13h47
05/02/2010 à 13h47
Bonjour,

Je viens de recevoir le "fameux" disjoncteur M06, en pièces jointes, en voici la photo.

Qu'en penses tu ?

Il me semble que la différence (d'aspect) se situe en haut. il y a 3 vis de plus sur le ME 06.

Cordialement.
ou créer un compte pour participer

Par Farfelus

avatar - Farfelus
Bricoleur
Message(s) : 68
05/02/2010 à 14h01
05/02/2010 à 14h01
OUPS,

Je n'arrive plus à joindre des fichers joints. Voilà autre chose.
Je retente mais je crois savoir pourquoi. La photo pèse 1,70 mO
Faut donc que je change de format.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par kvalier

avatar - kvalier
Contremaître
Message(s) : 472
05/02/2010 à 15h02
05/02/2010 à 15h02
et bien parfait c'est bien le bon
il y a 3 vis en haut sur le ME06 aussi c'est les entrées de puissance
il y a seulement le fait que l'on peu pas mettre de contacts auxiliaire en façade comme sur le nouveau
Sur ton model a toi tu peux que monter un contact mais sur le coté type celui que je t'ai mis en pieces jointe plus haut

ou créer un compte pour participer

Par Farfelus

avatar - Farfelus
Bricoleur
Message(s) : 68
05/02/2010 à 16h13
05/02/2010 à 16h13
Merci Kvalier,

J'ai interrogé le vendeur des inverseurs, et j'attends donc sa réponse. Je suis en attente des boutons, voyants et du contacteur inverseur à verrouillage; Ils devraient être en route.

Est-ce qu'il faut que j'achète le contact auxiliaire dont tu as parlé et qui est en vente?

Cordialement.
ou créer un compte pour participer

Par kvalier

avatar - kvalier
Contremaître
Message(s) : 472
05/02/2010 à 16h50
05/02/2010 à 16h50
meme s'il est possible de s'en passer il est recommandé de le mettre , question tj de sécurité
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : treza

Visiteurs non identifiés : 109