conseil pour mon compteur !

Par ciroul

avatar - ciroul
Petit nouveau
Message(s) : 4
26/01/2013 à 07h29
26/01/2013 à 07h29
Bonjour a tous, voila j'ai un compteur avec un disjoncteur 63 A, avec 3 fusible de 20 A chacun en 380 (plaque, four, prises), si je comprend bien je ne peu consommé + de 4600 watt sur chaque ? j'aurais besoins de juste 25 ampère pour la plaque ? est-ce faisable ? la plaque est a + ou - 50 mettre du compteur, dois-je mettre du 6mm² ou du 10mm² en souple ou en rigide de préférence ? merci pour vos réponses... Boulet
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
26/01/2013 à 08h34
26/01/2013 à 08h34
Bonjour

Votre question n'est pas très claire.
Je n'arrive pas bien à saisir si vous êtes en mono ou en tri. Je pencherai pour le mono

Une petite photo et/ou un petit dessin pourrait éclaicir tout cela.

Vous ne pouvez pas tirer 25A sur un circuit qui est sans doute en 2,5²

Habituellement une plaque doit être raccordée sur un circuit 6² disj32A
Mais compte tenu des 50m, j'aurai tendance à mettre du 10² (préférence au rigide)

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par ciroul

avatar - ciroul
Petit nouveau
Message(s) : 4
26/01/2013 à 17h33
26/01/2013 à 17h33
je suis en mono, mais l’abonnement est en triphasé, car c'est un bâtiment avec une partit habitation, la plaque est raccordé en 6mm² sur le circuit mais fusible 20 A , je prendrai une photo du compteur quand j'aurai une minute. merci
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
27/01/2013 à 00h29
27/01/2013 à 00h29
Bonsoir.
Mon leitmotiv : il s'agit de ton tableau des protections et non de ton compteur, lequel compte mais ne protège rien.
Si tu as besoin de 25A, la protection doit être au moins à cette valeur.
Si tu veux être conforme à la norme pour les logements, il te faut 32A. Mais je n'ai pas l'impression que ce soit ton besoin...
Pour 25A à 50m en 6mm2, la chute de tension sera de 9,6V : c'est admissible. Souple ou rigide, il n'y a pas d'importance (sauf pour la mise en œuvre : du câble RO2V en 3G6, c'est assez raide).
Si tu consommes 32A (7360W) à 50m en 6mm2, la chute de tension sera de 12,3V au lieu des 11,5V admis.
Pour rester à 11,5V, ta plaque ne doit pas dépasser (en utilisation et non pas en théorie) 30A soit 6900W. Ou bien à 32A tu ne dois pas dépasser 47m.
Voilà voilou...
Salut !
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par ciroul

avatar - ciroul
Petit nouveau
Message(s) : 4
27/01/2013 à 01h52
27/01/2013 à 01h52
Bonjour et merci de vos réponses Sourire GrainDsel : oui je voulais parler du tableau Electrique, je me suis trompé en parlant du compteur !!! donc comme tu le souligne, autan mettre au norme en 32 A, voila tout le problème, je ne sait absolument pas comment faire cela, actuellement en 20 A sachant que le tableau de l'appartement est relier a l’extérieur au disjoncteur principal, merci.
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
27/01/2013 à 04h01
27/01/2013 à 04h01
Suite...
Puisque tu envisages d'être conforme à la norme, autant considérer l'ensemble du logement.
Peux-tu nous poster une photo de ton tableau actuel ? Nous dire en quelle section il est alimenté (si c'est un câble, peut-être arriveras-tu à lire ce qui est écrit en relief sur la gaine du câble ?) ? Nous dire par quoi ce câble est protégé à sa tête ?
Par la suite nous passerons à la description du logement : nombre de ponts lumineux, nombre de prises, etc...
@+
ou créer un compte pour participer

Par ciroul

avatar - ciroul
Petit nouveau
Message(s) : 4
27/01/2013 à 07h02
27/01/2013 à 07h02
l’électricité du logement à été refait l'année dernière, avec passage du consule 2 fois de suite... souhaite tu malgré tout les informations que tu demande ?
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
27/01/2013 à 08h14
27/01/2013 à 08h14
Bonjour

C'est bizarre qu'il y ait un circuit 20A pour la plaque si cela été refait aux normes l'année dernière.
A moins qu'il ne ce fut qu'une mise en sécurité.

Mais pour vous dire comment refaire à neuf un circuit pour la plaque, il faut une photo du tableau capot ouvert.
Un circuit 32A cela ne s'ajoute pas à la légère sur un tableau

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer