Bonsoir.
Mon leitmotiv : il s'agit de ton tableau des protections et non de ton compteur, lequel compte mais ne protège rien.
Si tu as besoin de 25A, la protection doit être au moins à cette valeur.
Si tu veux être conforme à la norme pour les logements, il te faut 32A. Mais je n'ai pas l'impression que ce soit ton besoin...
Pour 25A à 50m en 6mm2, la chute de tension sera de 9,6V : c'est admissible. Souple ou rigide, il n'y a pas d'importance (sauf pour la mise en œuvre : du câble RO2V en 3G6, c'est assez raide).
Si tu consommes 32A (7360W) à 50m en 6mm2, la chute de tension sera de 12,3V au lieu des 11,5V admis.
Pour rester à 11,5V, ta plaque ne doit pas dépasser (en utilisation et non pas en théorie) 30A soit 6900W. Ou bien à 32A tu ne dois pas dépasser 47m.
Voilà voilou...
Salut !