Bonjour, Encore recours au forum! Le contacteur J/N de mon chauffe eau fonctionne en permanence. Quel peut en être l'origine,sachant que j'ai bien acheté le fusible 2mA,mais que je ne l'ai pas posé! Merci
Bonjour. Pour l'anecdote : ton futur fusible, c'est 2mA ou 2A ? Pour le moment, comment est alimenté le circuit de commande de ton contacteur ? directement sur le fusible du chauffe-eau ? De quel modèle de contacteur J/N s'agit-il ? Une photo nous aiderait bien : merci d'avance. Si tu coupes le courant soit par ce fusible soit au disjoncteur général EDF, est-ce que tu entends le contacteur retouber ? Quand tu remets le courant, tu l'entends se réenclencher ? @ bientôt ...
Bonjour,graindsel J'ai changé le chauffe-eau et le contacteur il y a quelques mois .Fonctionnement normal jusqu'a présent. Il s'agit bien sur d'un fusible 2A. Le contacteur est alimenté par le fusible,ancien tableau des années 80, il s'agit d'un contacteur 20A(siemens 5TT5 8006) Merci
Juste pour une précision:j'ai un deuxième chauffe-eau,qui est relié au premier,qui est rarement en service.Actuellement fusible retiré.Quand je le remet en service,il fonctionne ,à n'importe quelle heure,même si le contacteur du premier est sur 0
Suite... Ton contacteur est donc de type modulaire, avec un voyant mécanique qui indique s'il est ouvert ou fermé. Si tu coupes le courant, est-il ouvert ou fermé ? Si tu possèdes un multimètre, peux-tu ( avec toutes les précautions et d'attention d'usage ) mesurer la tension aux bornes de la bobine (a et b) ? @+
SI je coupe( mise sur 0),le courant s'arrête. Je vais essayer de mesurer la tension aux bornes d'arrivée de la commande EDF,De quel ordre est-elle? Merci
Bonjour, Situation redvenue normale ,sans intervention,après 3 jours de disfonctionnement. Que s'est-il passé,si par hasard il y avait récidive,que je sache quoi faire avant de revenir vous questionner? Merci à graindsel et bob35 pour leurs conseils
Bonjour, c'est curieux cette affaire, donc si cela se reproduit en dehors des heures creuses il faut prendre la tension entre A1 et A2 sur le contacteur vous ne devez pas avoir de tension. si vous trouvez 230 volts soit vous êtes en heures creuses ( à vérifier sur l e compteur) ou le contact hc délivré par erdf reste en fonction contact fermé ( donc courant passant) @+
Bonjour. Si cela se reproduit, regarde le compteur : s'il est aussi en heures creuses, c'est un problème EDF avec un avantage pour toi. Cela signifie que le signal de passage en heures pleines n'a pas été pris en compte. J'ai eu le cas détecté par EDF lors du relevé suivant (défaillance du relais pilote) : j'ai dû négocier avec bon sens parce qu'ils voulaient régulariser à mon détriment. Salut !
Vu, on ne sait jamais,pour l'instant pas de probléme. Peut-être est il resté bêtement connecté au lieu de faire son boulot! Je pensais qu'il n'était connecté qu'au chauffe eau. Merci
Bonsoir. Le principe est pécuniaire : * On peut payer l'électricité moins cher à certaines périodes : c'est le double tarif * En contrepartie, on paie le contrat plus cher (il faut donc faire un calcul pour savoir si c'est intéressant) * Cela impose pour le fournisseur d'électricité de différencier les consommations en heures pleines (même prix qu'en simple tarif) et celles en heures creuses (moins chères) : il y a donc deux comptages différents, que ce soit en électromécanique (deux cadrans) ou en électronique (un seul affichage, mais avec une manip pour accéder à différentes informations) * Accessoirement, un "contact sec" est mis à la disposition du client pour faire fonctionner certains appareils en heures creuses seulement (chauffe-eau électrique, lave-linge, lave-vaisselle, recharge voiture électrique, ou autre) * Les périodes sont spécifiées sur la facture au client : si on n'utilise pas le "contact sec", on peut programmer une horloge à contact selon les mêmes horaires (penser aux heures d'hiver / heures d'été) * Si on n'a pas d'appareil fort consommateur (par exemple si le chauffe-eau est au gaz), le double tarif n'est habituellement pas intéressant POUR LE CLIENT. Salut !