le 06/03/2020 à 20h48

Détecteur d’arc sans terre : possible ?

Bonjour;

Voilà, j'ai installé chez moi dans un tableau divisionnaire , en plus de l'interrupteur différentiel, quelques détecteurs d'arc sur le circuit des prises de courant.

Je dois faire la même chose dans un autre tableau à l'étage, pour les chambres, mais ces pièces ne disposent pas de prise de terre. (plancher bois et moquette)

Puis-je, à votre avis, installer des détecteurs d'arc pour les chambres avec ces prises en l'état ou la terre est-elle obligatoire avec les détecteurs d'arc ?

Merci



citer répondre
Sc

Liste des réponses

le 06/03/2020 à 23h47
Détecteur d’arc sans terre : possible ?
Bonjour
Je ne vois pas le rapport direct entre le circuit "Terre" et un "détecteur d'arc" ....

Puisque tu en as déjà installé .... tu dois connaître . .et avoir leur doc d'installation ....

Donne nous une référence de ce que tu veux installer .... et sa doc y afférent . On pourra apprécier le pb.
Cordialement

citer répondre
le 07/03/2020 à 01h32
Détecteur d’arc sans terre : possible ?
Bonsoir

-Si vous avez une installation récente et correctement réalisée , il est difficile de justifier les détecteurs d'arc, mais bon.......si vous voulez, après tout c'est vous qui payez.
-la présence de la terre ne sert à rien , sur les circuits à protéger avec un détecteur d'arc
-le détecteur peut éventuellement trouver justification sur un circuit chargé, donc je ne vois pas bien ce qui pourrait charger un circuit qui alimente une chambre. Le radio réveil ou le téléphone , ainsi que l'aspirateur 10minutes par jour, représentent bien peu

Si ce n'est pas indiscret , pouvez vous nous dire ce qui vous pousse à installer de tels dispositifs ?
citer répondre
le 07/03/2020 à 07h04
Détecteur d’arc sans terre : possible ?
Bonjour

poiluu a écrit: :

-le détecteur peut éventuellement trouver justification sur un circuit chargé, donc je ne vois pas bien ce qui pourrait charger un circuit qui alimente une chambre. Le radio réveil ou le téléphone , ainsi que l'aspirateur 10minutes par jour, représentent bien peu


Je suis d'accord avec cela.

Ce qui est bizarre, c'est que cela semble être la préconisation des fabricants :
https://www.se.com/fr/fr/product-range-presentation/62126-d%27clic-arc/

Personnellement je l'aurais plus mis sur les circuits gros consommateurs où le risque d'échauffement est important : radiateurs, ECS, gros électroménager...
citer répondre
Carminas
le 07/03/2020 à 09h02
Détecteur d’arc sans terre : possible ?
Bonjour
Il serait dommage que le porte monnaie notre ami soit tombé sous le charme de certaines publicités qui peuvent se justifier facilement dans d'autres pays qui ont des conditions électriques différentes.
Par exemple , cela peut se justifier un peu plus dans un pays ayant du 110V , donc (pour une même puissance) le courant serait environ 2 fois plus grand que chez nous, et donc les effets néfastes d'un mauvais contact seraient 4 fois plus grands (R x I²).

Si notre ami a une installation ancienne, il est plus pertinent , en premier lieu , de mettre son argent ,dans une rénovation aux dernières normes que d'investir dans ce matériel qui ne peut être que complémentaire.
citer répondre
le 07/03/2020 à 10h59
Détecteur d’arc sans terre : possible ?
scartaris a écrit: :

Puis-je, à votre avis, installer des détecteurs d'arc pour les chambres avec ces prises en l'état ou la terre est-elle obligatoire avec les détecteurs d'arc ?

Bonjour,
Oui, vous pouvez protéger ces prises avec des détecteurs d'arc, pas de nécessité d'avoir la terre.
Le détecteur d'arc analyse tension et courant afin de détecter toute anomalie de la sinusoïde pouvant laisser penser à la production d'arc.
citer répondre
le 08/03/2020 à 13h45
Détecteur d’arc sans terre : possible ?
Merci à tous pour vos réponses.

Effectivement, quelques précisions s'imposent.
Il se trouve que j'ai acquis pour une somme très modique, un lot de disjoncteurs d'arc 16A de marque Schneider Electric Du coup, j'ai entrepris le remplacement d'un ancien tableau avec porte fusibles. J'ai remplacé ceux-ci par des disjoncteurs et , pour les prises, par les disjoncteurs d'arc. En entrée de tableau j'ai placé un interrupteur différentiel 30MA de la même marque.



citer répondre
Sc
le 08/03/2020 à 14h38
Détecteur d’arc sans terre : possible ?
Bonjour
Comme dit plus haut , c'est sur des circuits ayant de fortes consommations et sur une longue durée (four , machine à laver, chauffe eau......) , qu'il serait le plus pertinent de les installer , plus tôt que sur des circuits de prises ayant des faibles consommateurs. Mais si vous en avez suffisamment pour tout......
citer répondre
bouton_charte bouton_faq

A découvrir sur Bricoleurdudimanche

Nos bricoleurs ont du talent !
Suivez en vidéo les aventures de nos bricoleurs : conseils, astuces et réalisations
Voir nos vidéos
Le guide de la construction maison
Plus de 190 vidéos bricolage, pour apprendre à construire sa maison soi même !
Regarder les vidéos
Envie de changer de cuisine ?
Envie d'une cuisine équipée et sur-mesure ? Rendez-vous sur Cuisine Plus pour réaliser la cuisine idéale !
Découvrir nos cuisines
DIY, inspirez-vous de nos idées déco !
Pas assez de budget pour votre déco ? Découvrez nos conseils pour la créer vous-même ! Soyez créatifs !
Voir nos conseils

Le sondage de la semaine

Pour vous l’indispensable en cuisine c’est ?
Membres en ligne
Membres :

-

Visiteurs non identifiés : 257
keyboard_arrow_up