Bricoleur du Dimanche

Détecteur d’arc sans terre : possible ?

Par scartaris

avatar - scartaris
Apprenti bricoleur
Message(s) : 18
06/03/2020 à 20h48
06/03/2020 à 20h48
Bonjour;

Voilà, j'ai installé chez moi dans un tableau divisionnaire , en plus de l'interrupteur différentiel, quelques détecteurs d'arc sur le circuit des prises de courant.

Je dois faire la même chose dans un autre tableau à l'étage, pour les chambres, mais ces pièces ne disposent pas de prise de terre. (plancher bois et moquette)

Puis-je, à votre avis, installer des détecteurs d'arc pour les chambres avec ces prises en l'état ou la terre est-elle obligatoire avec les détecteurs d'arc ?

Merci




Sc
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par castor

avatar - castor
Architecte
Message(s) : 1834
06/03/2020 à 23h47
06/03/2020 à 23h47
Bonjour
Je ne vois pas le rapport direct entre le circuit "Terre" et un "détecteur d'arc" ....

Puisque tu en as déjà installé .... tu dois connaître . .et avoir leur doc d'installation ....

Donne nous une référence de ce que tu veux installer .... et sa doc y afférent . On pourra apprécier le pb.
Cordialement

ou créer un compte pour participer

Par poiluu

avatar - poiluu
Chef de chantier
Message(s) : 741
07/03/2020 à 01h32
07/03/2020 à 01h32
Bonsoir

-Si vous avez une installation récente et correctement réalisée , il est difficile de justifier les détecteurs d'arc, mais bon.......si vous voulez, après tout c'est vous qui payez.
-la présence de la terre ne sert à rien , sur les circuits à protéger avec un détecteur d'arc
-le détecteur peut éventuellement trouver justification sur un circuit chargé, donc je ne vois pas bien ce qui pourrait charger un circuit qui alimente une chambre. Le radio réveil ou le téléphone , ainsi que l'aspirateur 10minutes par jour, représentent bien peu

Si ce n'est pas indiscret , pouvez vous nous dire ce qui vous pousse à installer de tels dispositifs ?
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9357
07/03/2020 à 07h04
07/03/2020 à 07h04
Bonjour

poiluu a écrit :


-le détecteur peut éventuellement trouver justification sur un circuit chargé, donc je ne vois pas bien ce qui pourrait charger un circuit qui alimente une chambre. Le radio réveil ou le téléphone , ainsi que l'aspirateur 10minutes par jour, représentent bien peu



Je suis d'accord avec cela.

Ce qui est bizarre, c'est que cela semble être la préconisation des fabricants :
https://www.se.com/fr/fr/product-range-presentation/62126-d%27clic-arc/

Personnellement je l'aurais plus mis sur les circuits gros consommateurs où le risque d'échauffement est important : radiateurs, ECS, gros électroménager...

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par poiluu

avatar - poiluu
Chef de chantier
Message(s) : 741
07/03/2020 à 09h02
07/03/2020 à 09h02
Bonjour
Il serait dommage que le porte monnaie notre ami soit tombé sous le charme de certaines publicités qui peuvent se justifier facilement dans d'autres pays qui ont des conditions électriques différentes.
Par exemple , cela peut se justifier un peu plus dans un pays ayant du 110V , donc (pour une même puissance) le courant serait environ 2 fois plus grand que chez nous, et donc les effets néfastes d'un mauvais contact seraient 4 fois plus grands (R x I²).

Si notre ami a une installation ancienne, il est plus pertinent , en premier lieu , de mettre son argent ,dans une rénovation aux dernières normes que d'investir dans ce matériel qui ne peut être que complémentaire.
ou créer un compte pour participer

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3472
07/03/2020 à 10h59
07/03/2020 à 10h59
scartaris a écrit :


Puis-je, à votre avis, installer des détecteurs d'arc pour les chambres avec ces prises en l'état ou la terre est-elle obligatoire avec les détecteurs d'arc ?


Bonjour,
Oui, vous pouvez protéger ces prises avec des détecteurs d'arc, pas de nécessité d'avoir la terre.
Le détecteur d'arc analyse tension et courant afin de détecter toute anomalie de la sinusoïde pouvant laisser penser à la production d'arc.
ou créer un compte pour participer

Par scartaris

avatar - scartaris
Apprenti bricoleur
Message(s) : 18
08/03/2020 à 13h45
08/03/2020 à 13h45
Merci à tous pour vos réponses.

Effectivement, quelques précisions s'imposent.
Il se trouve que j'ai acquis pour une somme très modique, un lot de disjoncteurs d'arc 16A de marque Schneider Electric Du coup, j'ai entrepris le remplacement d'un ancien tableau avec porte fusibles. J'ai remplacé ceux-ci par des disjoncteurs et , pour les prises, par les disjoncteurs d'arc. En entrée de tableau j'ai placé un interrupteur différentiel 30MA de la même marque.




Sc
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par poiluu

avatar - poiluu
Chef de chantier
Message(s) : 741
08/03/2020 à 14h38
08/03/2020 à 14h38
Bonjour
Comme dit plus haut , c'est sur des circuits ayant de fortes consommations et sur une longue durée (four , machine à laver, chauffe eau......) , qu'il serait le plus pertinent de les installer , plus tôt que sur des circuits de prises ayant des faibles consommateurs. Mais si vous en avez suffisamment pour tout......