Bricoleur du Dimanche

dijonteur selectif ou non

Par avila

avatar - avila
Petit nouveau
Message(s) : 2
04/11/2011 à 11h47
04/11/2011 à 11h47
bonjour Pour une construction neuve située à 20 mètres du coffret ERDF pose un dijoncteur sélectif 30a 60A sur ce coffret. Pouvez vous m'aider pour le dijoncteur intérieur ? ( Dijoncteur sélectif ou non, interrupteur coupure générale ) merci
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par castor

avatar - castor
Architecte
Message(s) : 1835
04/11/2011 à 11h59
04/11/2011 à 11h59
Bonjour

Ton tableau principal comporte plusieurs ID 30 mA , dont peut-être un Haute immunité pour le congélateur.
A partit de ce moment, il ne faut pas neutraliser la sélectivité par un déclanchement général.

En conséquence, je te préconise un simple INTERSECTIONNEUR bipolaire de 63A sur ton tableau.

Ayant un DISJ ERDF à distance , il faudra prendre en compte qu'il peut déclancher ( surcharge ou défaut différentiel violent et de décharges athmonspériques) , et donc avoir besoin d'être réenclenché, y compris par mauvais temps ....

cordialement
ou créer un compte pour participer

Par fabnini

avatar - fabnini
Contremaître
Message(s) : 431
04/11/2011 à 12h06
04/11/2011 à 12h06
salut

si la maison est a 20m du coffret, pourquoi le disjoncteur ERDF n'est il pas dans la maison ?
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19324
04/11/2011 à 12h09
04/11/2011 à 12h09
Bonjour
Pour dire simple
le disjoncteur ERDF étant , je crois comprendre a la limite de propriété, ce disjoncteur sera de toute façon sélectif
sur ton tableau de protection il te faut simplement un inter général de 63A ! Il ne faut pas en plus des inters diff. une autre protection différentielle.
Un simple inter de coupure revient moins cher et a l'achat et a la mise en oeuvre d'un disjoncteur non différentiel et réglé au dessus de celui d'ERDF!
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par avila

avatar - avila
Petit nouveau
Message(s) : 2
04/11/2011 à 12h17
04/11/2011 à 12h17
ERDF a refusé de passer le cable et poser le dijoncteur pour un problème de conformité de gaine. merci pour toutes vos réponses
ou créer un compte pour participer

Par fabnini

avatar - fabnini
Contremaître
Message(s) : 431
04/11/2011 à 14h54
04/11/2011 à 14h54
ok pour la gaine ....

Je plussoie vigoureusement ! avec les3c19
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
04/11/2011 à 15h21
04/11/2011 à 15h21
Bonjour

Pour moi 3 solutions possibles par ordre de préférence :
- un interrupteur sectionneur 63A modulaire placé bien en évidence en tête du tableau
ou
- un disjoncteur 30/60A type ERDF non différentiel placé sur une platine à côté du tableau
ou
- un disjoncteur 30/60A type ERDF différentiel 500mA sélectif placé sur une platine à côté du tableau

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19324
04/11/2011 à 17h51
04/11/2011 à 17h51
Carminas a écrit :

Bonjour

Pour moi 3 solutions possibles par ordre de préférence :
- un interrupteur sectionneur 63A modulaire placé bien en évidence en tête du tableau
ou
- un disjoncteur 30/60A type ERDF non différentiel placé sur une platine à côté du tableau
ou
- un disjoncteur 30/60A type ERDF différentiel 500mA sélectif placé sur une platine à côté du tableau

@+


Bonjour
La troisième solution est pour moi obsolète , il y a déjà ce type disjoncteur au départ donc pas du tout de sélectivité!
Ca tourne pas rond là-dedansPourquoi vouloir conseiller de mettre deux disjoncteur identiques a 20ml l'un de l'autre sur la même alimentation?????? Nul !
Je dirais aussi que la deuxiéme n'est pas valable non plus, celle ci revient plus chère qu'un simple inter général et de mettre cet inter est touta fait dans la norme et ce disjoncteur ne sert a rien a part la même utilisation que l'inter: coupure générale de proximité!
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
04/11/2011 à 19h50
04/11/2011 à 19h50
Roland j'ai bien parlé d'ordre de préférence et ma préférence va donc à l'inter sectionneur.
Mais les autres restent possibles.

Le disjoncteur type ERDF a un avantage : c'est que c'est un élément facilement identifiable par n'importe personne qui n'y connait rien en électricité et qui a besoin de couper l'installation. C'est moins évident avec un inter sectionneur placé au tableau, sauf si celui-ci est vraiment bien repéré.

Pour moi le 500mA type S reste correct car du fait de la sélectivité aucun des différentiels 500mA ne doit déclencher. C'est toujours les 30mA qui déclencheront en premier
Cette solution a l'avantage d'être peu chère les 500mA étant de diffusion courante, contrairement à un non différentiel.

@+


Carminas
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : le+bo

Visiteurs non identifiés : 83