Bricoleur du Dimanche

Dimensionnement circuit électrique

Par ook99

avatar - ook99
Apprenti bricoleur
Message(s) : 16
22/10/2011 à 19h19
22/10/2011 à 19h19
Bonjour,

Suite au décès d'un circuit électrique, je vais tirer deux nouveaux câbles.

J'ai besoin de vos lumières pour le dimensionner.

Les deux circuits seront à 7m linéares du compteur.

Premier circuit:
Chauffage, 1 seul panneau rayonnant de 1kW (j'ai cru comprendre qu'il fallait le protéger avec du 30A, mais aucune idée du diamètre des fils)
Deuxième circuit:
Prises électriques (2) et lumières (1, du 60W) Je pensais à protéger avec du 10A et toujours aucune idée du diamètre du fils.

Pouvez-vous m'indiquer si les fusibles vous semblent raisonnables et surtout quel diamètre de fils utiliser?

Merci par avance.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
22/10/2011 à 19h57
22/10/2011 à 19h57
Salut

Donc si tu retires de nouveaux circuits il faut :

Pour le chauffage et circuit Prises 2 circuits distincts
3 fils seront nécéssairespar circuit : phase, neutre et terre.
....et éventuemment pour le chauffage un 4e cablé en 1,5mm² pour le cas échéant gérer ceci par un gestionnaire

La protection de ces circuits peut être réalisée par un fusible 16A si tu optes pour ce genre de protection ou 20A si tu choisis une protection par disjoncteur

Pour l'éclairage :
3 fils seront nécessaire comme ci-dessus mais cablé en 1,5mm²

La protection de ce circuit peut être réalisé par un fusible 10A si tu optes pour ce genre de protection ou 16A si tu choisis une protection par disjoncteur

Ce qui nous fait au total 3 circuits à passer au lieu de 2
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
22/10/2011 à 21h17
22/10/2011 à 21h17
Re

.....et bien sur sous un interrupteur différentiel 30mA
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 46