Bricoleur du Dimanche

Disctance et diamètre fils

Par rebber19

avatar - rebber19
Bricoleur
Message(s) : 68
20/08/2024 à 11h33
20/08/2024 à 11h33

Bonjour,

J'ai une petite question à vous soumettre:

Dans une rénovation d'une maison et d'une dépendance (avec Four, plaque, chauffage électrique....), j'ai le tableau principal qui se trouve à 25 m du DB (60 A monophasé) et un tableau secondaire qui se trouve dans la dépendance à 40 m du tableau principal. 

Ma question est dois-je tirer?

Un câble de 16 mm2 jusqu'au Tableau principale et ensuite partir d'un disjoncteur de 32 A avec du 25 mm2  vers le tableau secondaire (je dépasserai juste un peu des 2 % de perte de tension)

ou

Un câble de 25 mm2 jusqu'au Tableau principale et ensuite partir d'un disjoncteur de 32 A avec du 25 mm2.

mon interrogation se porte sur la dimension du câble d'arrivé du tableau principal, doit il être de même taille 2(5 mm2) que le câble de départ pour le tableau secondaire? ou du 16 mm2 peut me suffire

En vous remerciant,

Bonne journée

ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9757
20/08/2024 à 12h56
20/08/2024 à 12h56

Bonjour

Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer dans le tableau secondaire.

Et vous n'avez pas obligation que les 2 câbles soient de même section


Carminas
ou créer un compte pour participer

Par rebber19

avatar - rebber19
Bricoleur
Message(s) : 68
20/08/2024 à 16h33
20/08/2024 à 16h33

Merci pour votre réponse.

Pour la dépendance , je ne sais pas trop pour l'instant... Une cuisine équipée, 4 radiateurs électriques, un ballon d'eau chaude. J'avais dans l'idée de mettre un disjoncteur de 32 A avec un câble de 25 mm2 pour avoir un maximum de puissance en gardant une chute de tension e 1 % entre le tableau principale et le tableau secondaire.... Après je peux essayer de mettre un 25 A...

Il y a déjà un câble de 16 mm2 installé entre le tableau principal et secondaire, j'hésite à m'en servir, la distance est importante et donc que la chute de tension sera supérieur à 1% entre les deux tableaux et la puissance fournie ne sera pas suffisante.

Encore merci pour votre aide,

Bonne après-midi

ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9757
20/08/2024 à 17h09
20/08/2024 à 17h09

On s'en fiche des 1% de chute de tension c'est de la théorie

Si on se met dans le cas le plus défavorable vous allez tirer 32A dans le tableau secondaire et 28A dans le tableau principal.

Si tout est en 16² cela fera 1,9% de chute de tension dans la 1ère liaison et 1,6% dans la seconde soit au maxi 3,5%

Il vous reste 1,5% pour le circuit terminal (5% maxi pour les usages autres qu'éclairage sachant qu'avec désormais avec les LED, l'éclairage est négligeable)

On pourrait penser que c'est juste, mais dans les faits, vous ne serez jamais dans ce cas aux limites.

A noter que dans tous les cas, la puissance fournie sera suffisante, ce qui peut baisser légèrement c'est la tension.

Mais sauf si vous etes en bout de ligne EDF avec une tension l'hiver plutôt proche de 200V, pas vraiment de soucis.

Enfin, si vous voulez augmentez quelque chose en 25², faites le plutôt sur l'alimentation du tableau principal qui vous ferez redescendre à 1,2%.

Cela n'aurait aucun sens de changer 40m de 16² en place.


Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par rebber19

avatar - rebber19
Bricoleur
Message(s) : 68
20/08/2024 à 17h27
20/08/2024 à 17h27

Merci pour votre réponse.

Le 16 mm2 existant entre le tableau principal et secondaire va probablement être enlevée, car la liaison est aérienne entre les 2 tableaux. Donc surement  passage du nouvelle gaine entérrée entre les 2 logements.

En tout cas, je vous remercie pour vos réponses

ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9757
20/08/2024 à 17h44
20/08/2024 à 17h44

Avec 4 radiateurs, une cuisine équipée, un ballon, la question est de savoir si 32A est suffisant

Car si ce n'est pas le cas, le 16² pourrait être juste.


Carminas
ou créer un compte pour participer

Par rebber19

avatar - rebber19
Bricoleur
Message(s) : 68
22/08/2024 à 11h48
22/08/2024 à 11h48

Re bonjour et encore merci.

Je suis passé sur le chantier, j'ai mesuré la distance entre le tableau principale et le tableau secondaire.. et là surprise j'ai compté 65 M.. donc je pense prendre 70 M de cable.

Par contre pas de plaque de cuisson, juste un four électrique, L.vaisselle, M.à laver, frigo, ballon d'eau chaude...3 radiateur (750w), 2 chambres, un bureau, une SAM et cuisine

Le  tableau électrique de la dépendance à  un DB 45 A

Je pense partir avec un 32 A et du 25 mm2 du tableau principal et me brancher à l'arrivée du DB 45A

Une fois de plus je vous remercie pour vos conseils qui me sont vraiment très utiles.

Bonne journée

ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9757
22/08/2024 à 12h35
22/08/2024 à 12h35

Bonjour

Cela ferait 1,7% de chute de tension maxi dans cette liaison : acceptable.


Carminas
ou créer un compte pour participer

Par rebber19

avatar - rebber19
Bricoleur
Message(s) : 68
22/08/2024 à 16h58
22/08/2024 à 16h58

Je vous remercie pour votre aide.

J'aurai bien pris un 25 A avec le 25 MM2 (perte 1,4%), mais je pense que cela peut être un peu juste en cas d'utilisation des appareils électriques l'hiver par exemple...

Je me pose une autre question le 25 m2 va t'il pouvoir rentrer dans les bornes de sortie à vis du 32 A ?

Pour l'utilisation du 25 mm2 je vais utiliser des fouets de raccordement pour le branchement dans le DB 45 A de la dépendance.

Bonne journée

ou créer un compte pour participer

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3562
22/08/2024 à 17h48
22/08/2024 à 17h48
Citation :

Le tableau électrique de la dépendance à un DB 45 A

Bonjour,

Qu'appelez-vous DB ? En général, on utilise cette abréviation pour "disjoncteur de branchement", donc le disjoncteur qui reçoit le réseau "EDF" juste après le compteur. Or, vous parlez de l'alimenter depuis le tableau principal ?

ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9757
22/08/2024 à 19h01
22/08/2024 à 19h01
rebber19 a écrit :

J'aurai bien pris un 25 A avec le 25 MM2 (perte 1,4%), mais je pense que cela peut être un peu juste en cas d'utilisation des appareils électriques l'hiver par exemple...

Cela ne sert à rien de trop limiter

Mettez un 32A et si vous avez un peu trop de chute de tension, ce n'est pas forcément dramatique

rebber19 a écrit :

Je me pose une autre question le 25 m2 va t'il pouvoir rentrer dans les bornes de sortie à vis du 32 A ?

Non, il faudra des fouets ou alors il faut un 32A bipolaire 2 modules (ce qui vous reviendra peut être moins cher).

rebber19 a écrit :

Pour l'utilisation du 25 mm2 je vais utiliser des fouets de raccordement pour le branchement dans le DB 45 A de la dépendance.

En principe un DB accepte du 25² en direct.

cjupiter a écrit :

Qu'appelez-vous DB ? En général, on utilise cette abréviation pour "disjoncteur de branchement", donc le disjoncteur qui reçoit le réseau "EDF" juste après le compteur. Or, vous parlez de l'alimenter depuis le tableau principal ?

Si j'ai bien compris, c'est un DB qui est en tête de l'installation de la dépendance pour service de coupure générale de celle-ci.


Carminas
ou créer un compte pour participer

Par rebber19

avatar - rebber19
Bricoleur
Message(s) : 68
22/08/2024 à 19h14
22/08/2024 à 19h14

Merci pour toutes vos réponses

ou créer un compte pour participer

Par rebber19

avatar - rebber19
Bricoleur
Message(s) : 68
22/08/2024 à 19h16
22/08/2024 à 19h16

Le DB (Disjoncteur de Branchement)  va servir  de coupure d'urgence dans la dépendance.

Bonne soirée

ou créer un compte pour participer
Annonce

Voir aussi

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : alsaco

Visiteurs non identifiés : 46