Bonjour,
J'ai une petite question à vous soumettre:
Dans une rénovation d'une maison et d'une dépendance (avec Four, plaque, chauffage électrique....), j'ai le tableau principal qui se trouve à 25 m du DB (60 A monophasé) et un tableau secondaire qui se trouve dans la dépendance à 40 m du tableau principal.
Ma question est dois-je tirer?
Un câble de 16 mm2 jusqu'au Tableau principale et ensuite partir d'un disjoncteur de 32 A avec du 25 mm2 vers le tableau secondaire (je dépasserai juste un peu des 2 % de perte de tension)
ou
Un câble de 25 mm2 jusqu'au Tableau principale et ensuite partir d'un disjoncteur de 32 A avec du 25 mm2.
mon interrogation se porte sur la dimension du câble d'arrivé du tableau principal, doit il être de même taille 2(5 mm2) que le câble de départ pour le tableau secondaire? ou du 16 mm2 peut me suffire
En vous remerciant,
Bonne journée
Bonjour
Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer dans le tableau secondaire.
Et vous n'avez pas obligation que les 2 câbles soient de même section
Merci pour votre réponse.
Pour la dépendance , je ne sais pas trop pour l'instant... Une cuisine équipée, 4 radiateurs électriques, un ballon d'eau chaude. J'avais dans l'idée de mettre un disjoncteur de 32 A avec un câble de 25 mm2 pour avoir un maximum de puissance en gardant une chute de tension e 1 % entre le tableau principale et le tableau secondaire.... Après je peux essayer de mettre un 25 A...
Il y a déjà un câble de 16 mm2 installé entre le tableau principal et secondaire, j'hésite à m'en servir, la distance est importante et donc que la chute de tension sera supérieur à 1% entre les deux tableaux et la puissance fournie ne sera pas suffisante.
Encore merci pour votre aide,
Bonne après-midi
On s'en fiche des 1% de chute de tension c'est de la théorie
Si on se met dans le cas le plus défavorable vous allez tirer 32A dans le tableau secondaire et 28A dans le tableau principal.
Si tout est en 16² cela fera 1,9% de chute de tension dans la 1ère liaison et 1,6% dans la seconde soit au maxi 3,5%
Il vous reste 1,5% pour le circuit terminal (5% maxi pour les usages autres qu'éclairage sachant qu'avec désormais avec les LED, l'éclairage est négligeable)
On pourrait penser que c'est juste, mais dans les faits, vous ne serez jamais dans ce cas aux limites.
A noter que dans tous les cas, la puissance fournie sera suffisante, ce qui peut baisser légèrement c'est la tension.
Mais sauf si vous etes en bout de ligne EDF avec une tension l'hiver plutôt proche de 200V, pas vraiment de soucis.
Enfin, si vous voulez augmentez quelque chose en 25², faites le plutôt sur l'alimentation du tableau principal qui vous ferez redescendre à 1,2%.
Cela n'aurait aucun sens de changer 40m de 16² en place.
Merci pour votre réponse.
Le 16 mm2 existant entre le tableau principal et secondaire va probablement être enlevée, car la liaison est aérienne entre les 2 tableaux. Donc surement passage du nouvelle gaine entérrée entre les 2 logements.
En tout cas, je vous remercie pour vos réponses
Avec 4 radiateurs, une cuisine équipée, un ballon, la question est de savoir si 32A est suffisant
Car si ce n'est pas le cas, le 16² pourrait être juste.
Re bonjour et encore merci.
Je suis passé sur le chantier, j'ai mesuré la distance entre le tableau principale et le tableau secondaire.. et là surprise j'ai compté 65 M.. donc je pense prendre 70 M de cable.
Par contre pas de plaque de cuisson, juste un four électrique, L.vaisselle, M.à laver, frigo, ballon d'eau chaude...3 radiateur (750w), 2 chambres, un bureau, une SAM et cuisine
Le tableau électrique de la dépendance à un DB 45 A
Je pense partir avec un 32 A et du 25 mm2 du tableau principal et me brancher à l'arrivée du DB 45A
Une fois de plus je vous remercie pour vos conseils qui me sont vraiment très utiles.
Bonne journée
Bonjour
Cela ferait 1,7% de chute de tension maxi dans cette liaison : acceptable.
Je vous remercie pour votre aide.
J'aurai bien pris un 25 A avec le 25 MM2 (perte 1,4%), mais je pense que cela peut être un peu juste en cas d'utilisation des appareils électriques l'hiver par exemple...
Je me pose une autre question le 25 m2 va t'il pouvoir rentrer dans les bornes de sortie à vis du 32 A ?
Pour l'utilisation du 25 mm2 je vais utiliser des fouets de raccordement pour le branchement dans le DB 45 A de la dépendance.
Bonne journée
Le tableau électrique de la dépendance à un DB 45 A
Bonjour,
Qu'appelez-vous DB ? En général, on utilise cette abréviation pour "disjoncteur de branchement", donc le disjoncteur qui reçoit le réseau "EDF" juste après le compteur. Or, vous parlez de l'alimenter depuis le tableau principal ?
J'aurai bien pris un 25 A avec le 25 MM2 (perte 1,4%), mais je pense que cela peut être un peu juste en cas d'utilisation des appareils électriques l'hiver par exemple...
Cela ne sert à rien de trop limiter
Mettez un 32A et si vous avez un peu trop de chute de tension, ce n'est pas forcément dramatique
Je me pose une autre question le 25 m2 va t'il pouvoir rentrer dans les bornes de sortie à vis du 32 A ?
Non, il faudra des fouets ou alors il faut un 32A bipolaire 2 modules (ce qui vous reviendra peut être moins cher).
Pour l'utilisation du 25 mm2 je vais utiliser des fouets de raccordement pour le branchement dans le DB 45 A de la dépendance.
En principe un DB accepte du 25² en direct.
Qu'appelez-vous DB ? En général, on utilise cette abréviation pour "disjoncteur de branchement", donc le disjoncteur qui reçoit le réseau "EDF" juste après le compteur. Or, vous parlez de l'alimenter depuis le tableau principal ?
Si j'ai bien compris, c'est un DB qui est en tête de l'installation de la dépendance pour service de coupure générale de celle-ci.
Le DB (Disjoncteur de Branchement) va servir de coupure d'urgence dans la dépendance.
Bonne soirée
Membres en ligne
Membre(s) : alsaco
Visiteurs non identifiés : 46