Bricoleur du Dimanche

Du 2,5 sur du 6mm

avatar - julian1976
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
28/07/2021 à 07h35
28/07/2021 à 07h35

Bonjour,
J'ai une petite question technique en electricité. Je suis en train de tirer du tableau des fils en 6mm entre un disjonteur 32A et une prise spécialisé pour plaque de cuisson.

Jusque la pas de soucis. Mais j'aimerai me repiquer sur cette prise pour mettre une prise lave-vaisselle , une lave linge et un four en plus. (je sais ca fait beaucoup mais j'ai pas d'autre choix, c'est de la rénovation et c'est compliqué de retirer des lignes indépendante pour chaque appareillage) Au pire ca disjonctera si trop de puissance sachant que j'ai un contrat 30A

Est-ce que je peux me repiquer en 2,5 sur le 6mm pour créer les nouvelles prise ou il faut tirer du 6mm de partout ?

Existe-t-il des prises standards que l'on peux alimenter directement avec du 6mn ?

 

Merci pour vos réponses et bonne journée

ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9389
28/07/2021 à 08h21
28/07/2021 à 08h21

Bonjour

Ce qu'il vous faut c'est un petit tableau divisionnaire au bout de votre 6²

Vous mettrez dans celui-ci un disjoncteur 32A et 3 disjoncteur 16A ce qui permettra de raccorder de manière sécurisée vos 4 appareils.

Attention toutefois à l'usage de trop de chose en simultané, sachant que néanmoins tout n'est jamais à fond simultanément : les 4 feux de la plaque, le four en pyrolyse, le LL et le LV en phase de chauffe de l'eau.

Sachant que si vous tiriez plus de 7,3 kW le disjoncteur 32A dans le tableau principal sauterait (ou le disjoncteur EDF)

L'idéal serait également d'y mettre un interrupteur différentiel 30mA 40A type A en tête, mais il faudra alors "sortir" le disjoncteur 32A du différentiel du tableau principal.

Images jointes :

Provisoire.jpg

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19320
28/07/2021 à 09h42
28/07/2021 à 09h42

salut

je brancherais en direct sur le 6mm² protégé par le 32 A le four et la plaque

je ferais un repiquage sur ce 6 mm² pour alimenter un petit tableau sur lequel je ne mettrais que 2 disjoncteurs 16A, un pour le LL et un pour le LV 

le 32A protégeant la ligne pour l'ensemble et l'ID 30mA serait remplacé par un type A s'il ne l'est pas à l'origine.

Il est certain que les 2 machines à laver ne devront pas être mise en service quand le four et plaque fonctionnent en même temps, pas plus que 2 appareils en même temps.

ou créer un compte pour participer
avatar - julian1976
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
28/07/2021 à 10h29
28/07/2021 à 10h29

merci pour vos réponses du coup je vais tirer 2 lignes 1 en 32A 6mm pour prise plaque et four

Et 1 ligne 20A en 2,5 pour lave vaisselle et lave linge

Ca devrait le faire, je passe tout dans la meme goulotte ca doit rentrer

Vous pensez que c'est bon ?

Merci encore

ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : bipeuh , titi116

Visiteurs non identifiés : 91