gaine ICTA enterrée

Par lj1982

avatar - lj1982
Architecte
Message(s) : 1172
06/03/2024 à 17h40
06/03/2024 à 17h40

Bonjour,
je voudrais utiliser cette gaine ICTA que j'ai en stock : https://www.materielelectrique.com/gaine-icta-3422-diam-noire-c50m-prix-p-15611.html

Est-ce possible de l'enterrer, ce n'est pas clairement préciser. Je voudrais l'utiliser pour relier ma prise Green Up avec un cable 3 x 2,5mm2 à 5 mètres de mon habitation. Et peut-être un jour une borne 7 Kwatt et dans ce cas je pense que le 32mm suffira.
A quelle profondeur suis-je censé l'enterrer ? Notamment pour être aux norme si installation d'une borne par un technicien IRVE.

Je pense aussi à l'utiliser sur mon autre projet pour relier une pompe remontant l'eau de cuves situées en bas de mon terrain : dans ce cas, je pense faire passer 1 cable 1,5mm2 et si possible le tuyau d'eau en plus. J'imagine que ce ne sera pas une installation très aux normes. C'est pour remonter 2m2 d'eau vers 2m2 de cuve située plus haut, donc une utilisation très occasionnelle.

ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9582
06/03/2024 à 17h46
06/03/2024 à 17h46

Bonjour

Même si ce n'est pas interdit de l'enterrer, ce n'est pas idéal.

  • Pas une bonne tenue dans le temps aux conditions externe
  • Cela glisse moyennement pour un gros câble
  • Diamètre 32 un peu juste pour passer un 3G10² (nécessaire pour une borne 32A) après coup, surtout si le tracé a des coudes

Perso je passerait une gaine TPC  rouge d'au moins 50 voire 63.

A enterrer de 50cm (85cm si passage de voiture), grillage avertisseur rouge 20cm au dessus.


Carminas
ou créer un compte pour participer

Par lj1982

avatar - lj1982
Architecte
Message(s) : 1172
07/03/2024 à 10h42
07/03/2024 à 10h42

Bonjour,

merci cette réponse.
Ca va être coton de creuser sur 50cm. Voici exactement ma configuration : je pense creuser le long du muret pour arriver depuis mon garage jusqu'à mon portail noir. Je ne sais pas trop la nature du sol, mais il y a du béton par endroit, et sans doute des canalisations en profondeur. En plus, le trajet du cable va devoir faire des angle droit à priori.


J'imagine que cela ne change rien à la norme le fait d'être contre un muret. Cel ne me pose pas trop de souci pour ma Green Up, mais je ne sais pas si un technicien IRVE acceptera de passer par une une gaine pas posée dans les règles de l'art.

Images jointes :

430022224_10161441865973537_3147862976451515667_n.jpg 429880293_10161441865743537_2899296737505965474_n.jpg
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9582
07/03/2024 à 11h06
07/03/2024 à 11h06

Je vous ai donné les règles de l'art.

Parfois il faut composer avec l'existant.

Le technicien IRVE, il n'ira pas ouvrir la tranchée pour voir à quelle profondeur est la gaine.


Carminas