Bonjour,
je voudrais utiliser cette gaine ICTA que j'ai en stock : https://www.materielelectrique.com/gaine-icta-3422-diam-noire-c50m-prix-p-15611.html
Est-ce possible de l'enterrer, ce n'est pas clairement préciser. Je voudrais l'utiliser pour relier ma prise Green Up avec un cable 3 x 2,5mm2 à 5 mètres de mon habitation. Et peut-être un jour une borne 7 Kwatt et dans ce cas je pense que le 32mm suffira.
A quelle profondeur suis-je censé l'enterrer ? Notamment pour être aux norme si installation d'une borne par un technicien IRVE.
Je pense aussi à l'utiliser sur mon autre projet pour relier une pompe remontant l'eau de cuves situées en bas de mon terrain : dans ce cas, je pense faire passer 1 cable 1,5mm2 et si possible le tuyau d'eau en plus. J'imagine que ce ne sera pas une installation très aux normes. C'est pour remonter 2m2 d'eau vers 2m2 de cuve située plus haut, donc une utilisation très occasionnelle.
Bonjour
Même si ce n'est pas interdit de l'enterrer, ce n'est pas idéal.
Perso je passerait une gaine TPC rouge d'au moins 50 voire 63.
A enterrer de 50cm (85cm si passage de voiture), grillage avertisseur rouge 20cm au dessus.
Bonjour,
merci cette réponse.
Ca va être coton de creuser sur 50cm. Voici exactement ma configuration : je pense creuser le long du muret pour arriver depuis mon garage jusqu'à mon portail noir. Je ne sais pas trop la nature du sol, mais il y a du béton par endroit, et sans doute des canalisations en profondeur. En plus, le trajet du cable va devoir faire des angle droit à priori.
J'imagine que cela ne change rien à la norme le fait d'être contre un muret. Cel ne me pose pas trop de souci pour ma Green Up, mais je ne sais pas si un technicien IRVE acceptera de passer par une une gaine pas posée dans les règles de l'art.
Je vous ai donné les règles de l'art.
Parfois il faut composer avec l'existant.
Le technicien IRVE, il n'ira pas ouvrir la tranchée pour voir à quelle profondeur est la gaine.