Bricoleur du Dimanche

GTL sur 4 étage

Par remi.flo

avatar - remi.flo
Petit nouveau
Message(s) : 2
06/07/2011 à 16h02
06/07/2011 à 16h02
Bonjour à tous, La norme impose une GTL sur la hauteur du logement. Ma maison fait 25 m² au sol sur 4 niveaux : sous-sol de plein pied sur la face avant (cave, cellier), Rez de Chaussé de plein pied sur la face arrière (salon, cuisine), étage (chambre, Salle de bain) et comble aménagé (chambre). Je pense mettre un tableau principale (+ le tableaux communication) au sous-sol avec les disjoncteurs des circuits du sous-sol et du rez de chaussée, et un tableau divisionnaire dans les combles avec les disjoncteurs des circuits de l'étage et des combles. Ma question est la suivante : La GTL doit-elle être sur la hauteur du niveau où se trouve le tableau principal (au sous-sol) ou sur toute la hauteur du logement (4 niveaux) ? Par exemple, pour une maison traditionnelle, lorsque vous implantez la GTL dans votre garage, en sous-sol, est-ce qu'elle doit obligatoirement se prolonger dans le salon ou la cuisine qui se trouve juste au-dessus ? Il est évidant que pour mon cas, j'ai réserve un volume de 60 x 20 cm sur toute la hauteur des 4 niveaux pour des questions pratiques de cheminement des câbles. Mais je considère ce volume comme un vide de construction dans lequel je ferais passer les câbles d'alimentation du tableau divisionnaire et les câbles réseaux qui redescendront au tableau de communication du sous-sol (en mettant une séparation entre les courants faibles et les courants forts, ce qui me parait logique). Si, par malheur, ce n'est pas considéré comme un vide de construction mais une GTL, et qu'elle doit obligatoirement être sur la hauteur des 4 niveaux du logement, faut-il qu'elle soit accessible :
  • sur la totalité de son parcours (les 4 étages Triste )
  • uniquement au niveau du tableau principal (le sous-sol Sourire )
  • ou au niveau du tableau principal ET du tableau secondaire (sous-sol et combles Confus )
Par exemple, les gaînes de distribution partiront du tableau divisionnaire des combles (aménagés) et iront courir dans le faux-plafond entre l'étage et les combles avant de descendre dans les doublages de placo vers les pièces de l'étage. Dans ce cas, l'accès à la GTL au niveau de l'étage ne me servirait à rien, sinon à avoir une belle vue sur la gaîne d'alimentation du tableau divisionnaire et les gaînes des câbles réseau descendre au sous-sol. Car en cas de transformation ultérieure, il serait quand même relativement aisé de faire passer des câbles supplémentaires dans cette goulotte de 60 x 20 sur la hauteur d'un étage même si l'on n'a pas accès direct à ce niveau. Pour le tableau principal, les gaînes montent du sous-sol au rez-de-chaussée avant de rentrer dans le doublage pour desservir la cuisine et le salon. Vu l’exigüité du logement, ça risquerait d'être la galère pour rendre cette GTL accessible sur toute la hauteur des 4 niveaux... Merci d'avance pour vos réponses !
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par addyll

avatar - addyll
Contremaître
Message(s) : 286
06/07/2011 à 18h14
06/07/2011 à 18h14
Salut à toi,

Un extrait de la norme :

La GTL peut être réalisée en tout matériau autorisé pour les locaux d'habitation (bois, PVC,
maçonnerie, etc.).
Pour ce qui concerne l'épaisseur des parois, le matériau devra permettre d'assurer la tenue
mécanique des fixations des matériels ou d'incorporer les dispositifs adéquats. Les faces des
parois internes doivent être également :
- planes ;
- sans rugosité excessive ;
- sans décrochement ;
- sans obstacle.
Cette GTL peut être également préfabriquée.
La GTL a des dimensions intérieures minimales suivantes :
- largeur = 600 mm ;
- profondeur = 200 mm ;
- hauteur = toute la hauteur du sol au plafond.
Pour des logements de surface inférieure ou égale à 35 m², la largeur peut être réduite à
450 mm et la profondeur à 150 mm.
Les dimensions de cette GTL doivent être respectées sur toute la hauteur.
La GTL peut être en saillie, encastrée ou semi-encastrée.

Donc du sol au plafond ne veut pas dire du sous-sol jusqu'au faîtage Tout fier.
Tu mets ta GTL dans le sous-sol par exemple et tu peux ensuite placer tes tableaux divisionnairex où tu veux dans tes étages Cool
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9395
06/07/2011 à 21h46
06/07/2011 à 21h46
Bonsoir

Je plussoie vigoureusement !

La GTL doit aller du sol au plafond du sous sol uniquement (si c'est la que ce trouvent les tableaux principaux)

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par remi.flo

avatar - remi.flo
Petit nouveau
Message(s) : 2
06/07/2011 à 23h23
06/07/2011 à 23h23
Bonsoir, Merci Addyll et Carminas. Il me semblait que la norme précisait "sur la hauteur du logement". Si c'est "du sol au plafond", ce n'est pas la même chose, en effet. Ça m'enlève donc une grosse épine du pied. Cool Une autre question : la seule place pour le tableau divisionnaire, dans les combles, sera dans la sous-pente. Comme il n'est pas possible d'y accéder autrement qu'à 4 pattes, je voudrai qu'il soit accessible depuis l'escalier en colimaçon. Est-ce que ça pose un problème ? Je peux le placer de telle manière qu'il soit à la bonne hauteur par rapport à la marche qui est à son aplomb. Encore merci pour votre aide
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 92