bonjour
c'est pour une maison neuve classique
au tableau sur la rangee de l' inter differentiel 40A 30mA type A
je pensais mettre
---disjoncteur:
cuisson
lave linge
vmc
2 prises modulaires
c'est bon svp ?
Hello
si on suit la norme cest doublement pas bon
la norme dit
plaques de cuisson
lave linge
maxi deux circuits NON spécialisés faibles consommateurs...@+