Voici une capture de mon shéma incomplet et il comporte sans doute des erreurs.
J'ai 6 entrées (une montée, un arrêt, une descente, un stop, une sécurité, capteurs de fin de course haut et bas)
Inverser les phases avant le module ?
J'ai mis à jour le shéma. pour l'inversion on peut le faire avec deux contacteurs?
https://image.noelshack.com/fichiers/2017/49/2/1512465270-shema.png
Je ne pourrai pas alimenter les 2 contacteurs en même temps si je programme le logo de sorte que si l'autre contacteur est en marche on ne puisse pas en alimenter un autre. Si les 2 bobines sont à l'état 0 on peut en alimenter une.
Bonjour, Merci de votre réponseBonjour, On ne fait pas comme ça A minima, tu câble une sécu entre les contacteurs avec un contact auxiliaire. Mais le mieux est d'utiliser un inverseur avec une sécu mécanique entre le 2. On ne fait jamais uniquement confiance à une programmation pour assurer ce genre de chose.Je ne pourrai pas alimenter les 2 contacteurs en même temps si je programme le logo de sorte que si l'autre contacteur est en marche on ne puisse pas en alimenter un autre. Si les 2 bobines sont à l'état 0 on peut en alimenter une.