Bonsoir les ami(e)s...
Dite, je suis tombé sur ce schema par pur hasard sur le net...
Ca ressemble bien au cablage étoile triangle, mais n'y aurait il pas erreur sur le cablage triangle????

Images jointes :

electri.GIF
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19322
30/04/2014 à 19h05
30/04/2014 à 19h05
Salut
Ce n'est pas un schémas de démarrage étoile / triangle ,on en est très loin même.
C'est un couplage petite ou grande vitesse moteur Dahlander ,ce n'est que le schémas de puissance.
Pour la grande vitesse ,on court circuite la sortie enroulement petite vitesse et on aliment l'autre enroulement.
ou créer un compte pour participer

Par Boomer

avatar - Boomer
Contremaître
Message(s) : 244
30/04/2014 à 19h12
30/04/2014 à 19h12
Ha, ok merci pour cette info Les 3c.....
Comme je l'ai déjà indiqué, je suis en formation et le schéma me faisait penser au démarrage étoile triangle.....
Je ne comprend pas bien le principe de ce couplage deux vitesses, mais je me renseigne....
Je me rend compte que j'ai encore beaucoup à apprendre!!!
Encore merci pour ta réponse.....
Sur le shema je ne vois pas bien comment les enroulements sont alimentés quand uniquement K16 est collé!!!!
Mais je regarde tout ça...
Merci encore !!!
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19322
30/04/2014 à 19h19
30/04/2014 à 19h19
Boomer a écrit :


Sur le shema je ne vois pas bien comment les enroulements sont alimentés quand uniquement K16 est collé!!!!


quand K16 est fermé , c'est la petite vitesse et il n'y a que lui de collé
et quand K14 se ferme K18 est fermé lui aussi et on est en grande vitesse.
Il y a des sécurités électriques et mécaniques sur les contacteurs pour éviter que K 18 se ferme en même temps que K 16 sinon bouuuuummmm
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Boomer

avatar - Boomer
Contremaître
Message(s) : 244
30/04/2014 à 19h22
30/04/2014 à 19h22
les3c19 a écrit :


quand K16 est fermé , c'est la petite vitesse et il n'y a que lui de collé
et quand


Ca j'ai bien compris, mais les U2 V2 W2 sont dans le vide?? Connectés à rien???
ou créer un compte pour participer

Par Boomer

avatar - Boomer
Contremaître
Message(s) : 244
30/04/2014 à 19h23
30/04/2014 à 19h23
Boomer a écrit :

les3c19 a écrit :


quand K16 est fermé , c'est la petite vitesse et il n'y a que lui de collé
et quand


Ca j'ai bien compris, mais les U2 V2 W2 sont dans le vide?? Connectés à rien???

ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19322
30/04/2014 à 19h25
30/04/2014 à 19h25
Boomer a écrit :

les3c19 a écrit :


quand K16 est fermé , c'est la petite vitesse et il n'y a que lui de collé


Ca j'ai bien compris, mais les U Y W sont dans le vide?? Connectés à rien???


Ben oui ils ne sont alimentés que pour la grande vitesse en même temps que K18
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Boomer

avatar - Boomer
Contremaître
Message(s) : 244
30/04/2014 à 19h36
30/04/2014 à 19h36
Ok ok Les 3c....
Je viens de comprendre le fonctionnement de la " bête"....
Partant du principe d'un moteur "classique" trois enroulements, je ne pouvais comprendre......
Mais vu que ce moteur en pocède six (enroulements), cela change tout.....
Bon, très bien, je progresse un peu chaque jours.... Grand sourire Grand sourire Grand sourire
Merci encore!!!