Bonjour un ami a acheté un vieil appartement Le disjoncteur général ou le compteur EDF tout baissé, 2 prises fonctionnent après avoir vu avec le propriétaire qui avait divisé les appartements il s'avère que ces 2 prises sont reliées sur l'appartement du haut je dois effectuer les travaux sur les cloisons en casser puis en remettre je ne voudrais pas prendre le jus stupidement si il y a d'autres prises ou d'autres circuits comme cela je suis allé voir sur internet on parle de testeur on parle de multimètre que me conseillez vous car je vois que certains appareils rentre dans la prise mais moi ça risque d'être des fils nus quand je vais casser les cloisons quel serait le meilleur appareil juste pour savoir si il y a le jus ou pas merci à vous en tout cas vous vous êtes essentiels belle journée
Bonjour
Le mieux est un Vérificateur d'Absence de Tension.
Mais pour un usage unique c'est un peu cher.
A défaut un multimètre conviendra
bonjour merci bcp Carminas