Bonjour,
j'ai un DB 500ma calibré a 30 A.
puis je mettre sur la première rangée du tableau
un ID 40 type ac suivi de 3 disj de 16A et 4 de 20A
deuxième rangée :
un ID 40 type a suivi de 7 disj de 20A
la règle amont est elle respectée . si oui y t il une anomalie ou est ce correct.
merci
je vais suivre vos conseils .commander 2 inter legrand chez 123 elec
1 type ac
1 type a
plus un peigne vertical drivia
merci.je réfléchi.
je pense que je vais commander 1 type a et 1 type ac et un peigne.
j ai vu que c était des inter DX ;j espère qu' ils sont peignables avec mes disjoncteurs dnx3
Pour relier :
Je vous conseille vivement, cela facilite la vie
Exemples en pièce jointe
Pas de problème de compatibilité.
Et si vos disjoncteur sont en Legrand, ce serait vraiment dommage de mettre des différentiels dans une autre marque, vous perdriez toutes les facilité de raccordement
petit doute . puisque les ID sont a borne auto ,est ce que je pourrai fixer un peigne classique sur l ID et sur mes disjoncteur a vis .est ce le même alignement.
merci
Membres en ligne
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 32