Bonjour,
j'ai un DB 500ma calibré a 30 A.
puis je mettre sur la première rangée du tableau
un ID 40 type ac suivi de 3 disj de 16A et 4 de 20A
deuxième rangée :
un ID 40 type a suivi de 7 disj de 20A
la règle amont est elle respectée . si oui y t il une anomalie ou est ce correct.
merci
Hello
La règle amont s'applique en prenant en compte le réglage maxi possible du DB, donc 60A.
Donc même si abonnement 6kVA, il faut des 63A dans ce cas.
@+
a votre avis les ID siemens sont ils fiables .
par rapport aux Legrand il y a une différence de 40 euros pièces.
gains 78 euros pour les 2
Bonjour
Réglage max à 45A, cela reste supérieur à 40A !
Vous les achetez où vous ID Legrand ?
Car un ID 40A type AC, cela coute 40€ sur une boutique en ligne.
Cela voudrait dire que les autres que vous citez sont gratuits ?
non désolé.
je parlais des 63 a.
le type A 126 euros
le type AC 108 euros chez brico depot
pour les siemens c est 86 et 70 euros
j avais vu ce site 123 elec .et les prix sont hyper concurrentiel mais je connais pas et j'ai vu des commentaires très négatifs.
Et même ici à 50€
Salut,
Et bin ! Avec ma remise pro, je le touche à 84.66€ chez Rexel !!!
Bon, c'est vrai que je n'ai pas une remise exceptionnelle en Legrand, je ne monte pratiquement que du Schneider, mais quand même, ça fait une belle différence.
Pour moins de 50€, faut que je tape dans le ABB...
Legrand à l'avantage d'etre largement distribué partout ce qui facilite les ajouts ultérieurs
Acheté plein de fois sur 123elec, ele44, elec-direct...
Jamais eu de soucis
Le 411651 est à peu près toujours aux alentours de 60€
ALM Automation jamais essayé, mais je connais un pro sur un autre site qui achète souvent. Ceci dit, le prix nettement plus bas que les autres m'intrigue
Attention la réf que je vous ai mise n'est compatible qu'avec du Legrand et un peigne vertical
Membres en ligne
Membre(s) : -
Visiteurs non identifiés : 10