Bonjour les amis,

Je ne comprends rien j’ai tout essayé.
J’ai un inter, une lampe et un détecteur.
C’est pour arroser un couloir qui fait 12m de long donc l’inter ne fonctionnera JAMAIS il sera en permanence allumé afin que le détecteur soit en permanence ACTIF quand on passera

Ci joint schéma pouvez vous m’aider je vous prie ???

Images jointes :

ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19324
08/12/2011 à 11h44
08/12/2011 à 11h44
SALUT
toujours avec des problèmes avec ton activité d'auto entreprise???
Bon pour ton branchement de détecteur de présence en pontant l'inter
Phase sortant de l'inter (ponté) vers le marron du détecteur
Le neutre vers le bleu du détecteur ainsi qu'à la lampe
la sortie ,noir du détecteur vers la lampe
et si marche mal inverse le marron et le noir!
Je te conseille de mettre a la place de l'inter un poussoir a ouverture (poussoir double technologie, (trois fils),) comme ça sur un simple appui sur le BP la lampe va s'allumer et s'éteindre a la tempo du détecteur!
En proposant ça a ton client tu vas vraiment passer pour un vrai pro!
Mes amitiés!!

Images jointes :

ou créer un compte pour participer
avatar - quinou2009
Contremaître
Message(s) : 320
08/12/2011 à 12h17
08/12/2011 à 12h17
bonjour impérial les3c19 :-)

nan je n'ai pas de micro entreprises, juste que je bricole pas mal enfin à mon niveau mais là c'est pour moi

par contre tu penses bien que le schéma que tu m'as donné je l'ai fait et refait et ça ne marche pas y'a qq chose qui m'échappe

pour indice je laisse l'inter allumé les lampes du couloir ne s'éteignent jamais :-((((((((((
pourtant j'ai eu fait ça une dizaine de fois à droite à gauche et ça marchait :-(

des idées ?
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19324
08/12/2011 à 12h42
08/12/2011 à 12h42
quinou2009 a écrit :

bonjour impérial les3c19 :-)

nan je n'ai pas de micro entreprises, juste que je bricole pas mal enfin à mon niveau mais là c'est pour moi

par contre tu penses bien que le schéma que tu m'as donné je l'ai fait et refait et ça ne marche pas y'a qq chose qui m'échappe

pour indice je laisse l'inter allumé les lampes du couloir ne s'éteignent jamais :-((((((((((
pourtant j'ai eu fait ça une dizaine de fois à droite à gauche et ça marchait :-(

des idées ?


Ben peu être que ton inter vient court circuité le radar ,il faut bien que la sortie de l'inter soit sur l'entrée de la phase sur le radar, si le câblage est bon c'est le radar qui est HS
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - quinou2009
Contremaître
Message(s) : 320
08/12/2011 à 17h13
08/12/2011 à 17h13
je suis monté dans les combles mon ami
et tout est bien
comme tu dis je ne vois qu'un défaut du détecteur grrrrrrrr

toi d'expérience est il possible qu'il était grillé à cause de mes essais de branchements ou pas ?

merci
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19324
08/12/2011 à 17h19
08/12/2011 à 17h19
quinou2009 a écrit :

je suis monté dans les combles mon ami
et tout est bien
comme tu dis je ne vois qu'un défaut du détecteur grrrrrrrr

toi d'expérience est il possible qu'il était grillé à cause de mes essais de branchements ou pas ?

merci


Re
Non!!!!
ou créer un compte pour participer
avatar - quinou2009
Contremaître
Message(s) : 320
08/12/2011 à 17h44
08/12/2011 à 17h44
très gentil à toi
ok
je vais en prendre 1 d'ailleurs qui marche parfaitement
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - quinou2009
Contremaître
Message(s) : 320
09/12/2011 à 20h20
09/12/2011 à 20h20
ça y est champion c trouvé
c l'inter qui me foutait dedans grrrrrrrrrrrrrrrr

la seule chose que g pas démonté
ou créer un compte pour participer