Bricoleur du Dimanche

Liaison équipotentielle salle d’eau

Par Billy86

avatar - Billy86
Chef de chantier
Message(s) : 618
08/12/2013 à 11h01
08/12/2013 à 11h01
Bonjour, même le dimanche on se pose des questions?
Les matériaux évoluant très vite, les conduites d'eaux sont soit en PER ou PVC, l'évacuation également en PVC, ma question:
La plus-value d'une liaison équipotentielle dans ce cas, ou la raccorder ?
J'ai bouquiné et recherché mais pas trouver ! alors pour ceux ou celles qui ont la réponse merci.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19324
08/12/2013 à 15h29
08/12/2013 à 15h29
bonjour
a laisser en attente sous lavabo. c'est que je faisais!!!!!
ou créer un compte pour participer
avatar - mitigeur
Architecte
Message(s) : 1524
08/12/2013 à 23h21
08/12/2013 à 23h21
bonsoir

baignoire quel materiau

huisseries salle de bains quel matériau

radiateur chauffage central ?
ou créer un compte pour participer

Par Billy86

avatar - Billy86
Chef de chantier
Message(s) : 618
09/12/2013 à 10h37
09/12/2013 à 10h37
Salut mitigeur:
Pas de baignoire mais 1 douche, chauffage électrique et sèche serviette, huisseries bois, il n'y aurait éventuellement que la robinetterie qui serait en métal et encore souvent enrobé par un film PVC , je pensais éventuellement raccorder que les flexibles d'arrivées d'eau aux robinets.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19324
09/12/2013 à 17h10
09/12/2013 à 17h10
Billy86 a écrit :

Salut mitigeur:
Pas de baignoire mais 1 douche, chauffage électrique et sèche serviette, huisseries bois, il n'y aurait éventuellement que la robinetterie qui serait en métal et encore souvent enrobé par un film PVC , je pensais éventuellement raccorder que les flexibles d'arrivées d'eau aux robinets.


salut
pas besoin de raccorder les flexibles si les conduites qui arrivent sont en PER ou PVC
et il en est de même pour un radiateur à eau chaude alimenté en PER
ce sont les éléments conducteurs entrant dans la salle de bain qu'il faut mettre à la terre.
ou créer un compte pour participer