Bonsoir
Dans ce cas, il faut appliquer la NF C15-100 en totalité
Si votre niveau estimé est faible, je vous conseille de bien vous renseigner sur le norme, sinon vous allez au casse pipe avec le consuel.
Je vous conseille d'acheter "L'Officiel de l'Electricité - Installations électriques des bâtiments d'habitation neufs" édité par Promotelec, en vente 47,50 € sur Promotelec.com, c'est un très bon résumé de la norme accessible à tous.
http://www.promotelec-services.com/librairie.htmlSi vous voulez l'intégral du texte de la norme, il est accessible en consultation sur le site de l'AFNOR (il suffit de s'inscrire) :
https://www.boutique.afnor.org/normes-produits-editionCherchez: NF C 15-100/A5
Mais l'interprétation n'est pas toujours simple pour un novice.
Voir également les liens suivants édités par des fabricants de matériels électriques :
http://pdf.hager.com/download/guide_NFC15100_pdf_262.pdfhttp://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=FRAED209944FRhttp://www.legrand.fr/files/fck/File/pdf/Guide_norme_NFC15100_Novembre2015.pdfSi vous vous interessez aux aspects pratiques de la mise en oeuvre, vous pouvez acheter "Electricité - Réaliser son installation par soi-même" de Thierry Gallauziaux et David Fedullo aux éditions Eyrolles.
https://www.editions-eyrolles.com/Auteur/2754/thierry-gallauziaux?xd=Et n'hésitez pas à poser toutes les questions nécessaire sur le forum, et en particulier à faire valider la répartition de votre tableau électrique.