Bricoleur du Dimanche

Panne portail battant

Par Nicolas01

avatar - Nicolas01
Petit nouveau
Message(s) : 1
22/12/2020 à 10h48
22/12/2020 à 10h48

Bonjour à tous les bricoleurs du dimanche !


J'ai depuis quelques jours un problème avec mon portail électrique battant.

Après une nuit de coupure intermittente d'électricité (venant de chez edf toutes la commune est concerné) je me suis retrouvé dans l'impossibilité d'ouvrir mon portail de type battant de marque SCS Sentinel (model kit web 62).

J'ai d'abord pensé à une perte de l'apprentissage ouverture/fermeture mais nada quand je veux configurer directement sur la carte électronique rien ne se passe.

J'ai vérifier les fusibles et ils sont OK.

La carte n'a pas l'air "abimé" à aucun endroit.

Rien n'est disjoncté au tableau.

Donc la je sèche complètement je ne vois pas d'ou cela pourrais venir et je ne sais pas comment m'assurer que mon portail est bien alimenté (je me pose la question si cela est bien le cas).

 

Si quelqu'un à une idée je suis preneur.

 

Merci pour tout !

Nicolas

ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
22/12/2020 à 12h09
22/12/2020 à 12h09

Bjr, 

J'ai eu un problème similaire, c'était l'alimentation Bticino qui avait pris une secousse. 

(Peut être une piste)

Cdlt