Bricoleur du Dimanche

Poutre métallique à la terre

Par roluk

avatar - roluk
Petit nouveau
Message(s) : 3
19/11/2010 à 09h05
19/11/2010 à 09h05
Bonjour, j'ai une poutre métallique dans mon hangar, je dois la mettre à la terre mais je ne sais pas quel section de cable dois je utiliser? Merci Christophe
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19324
19/11/2010 à 10h10
19/11/2010 à 10h10
Bonjour
Fil en 25mm²
ou créer un compte pour participer
avatar - phil decuivre
Contremaître
Message(s) : 253
19/11/2010 à 11h03
19/11/2010 à 11h03
en plus du 25mm²,il serait bon de réaliser une liaison avec le réseau de terre de la maison (liaison équipotentielle).
@+
ou créer un compte pour participer

Par roluk

avatar - roluk
Petit nouveau
Message(s) : 3
20/11/2010 à 07h51
20/11/2010 à 07h51
OK merci, la liaison avec la maison est déjà faite Clin d\'oeil
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par stefan

avatar - stefan
Ouvrier
Message(s) : 133
20/11/2010 à 13h39
20/11/2010 à 13h39
la Liaison sur la poutre est une liaison equipotentielle principalequi doit etre faite dans la moitié de la section du conducteur de terre qui vient de la barrette de terre au tableau (cond principal de protection)
@+
ou créer un compte pour participer

Par roger

avatar - roger
Ouvrier
Message(s) : 117
22/11/2010 à 18h32
22/11/2010 à 18h32
25° Et puis quoi encore .
Pour faire fondre un fil de 25° il faut un courant de combien d'amperes.
Admettons meme qu'on mette un fil de 2,5² pour faire chauffer une telle section il faudrait un courant de 60 Amp
Si on a un courant de 6O Amp sur le fil de terrre ca veut dire qu'on a un sacré probleme avec tous les differentiels . et disjoncteurs en amont de l('installation .
Qu'il faille relier une poutre metalique a la terre d'acord .
Qu'il faille mettre du fil de 25² dans le seul et unique but de faire plaisir au speculateurs de matieres premieres ( le cuivre est une matiere premiere ) je suis moins d'accord <.
Le cuivre c'est comme le petrole . Dans 20 ans y'en a plus a un prix accessible . Les generations futures remercieront ceux qui etablissent des normes surdimmensionnées aujourd'hui.
ou créer un compte pour participer
avatar - zorrorenardeau
Contremaître
Message(s) : 382
22/11/2010 à 18h40
22/11/2010 à 18h40
Bonsoir
Il ne s'agit pas de faire fondre le fil de terre il faut simplement qu'il évacue dans un temps des plus brefs de fortes intensités que ce soit dû à des surintensités atmosphériques ou à des défauts d'isolement
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10074
23/11/2010 à 07h00
23/11/2010 à 07h00
roger a écrit :

25° Et puis quoi encore .
(...)
Admettons meme qu'on mette un fil de 2,5²

(...)



Salutatous


Merci de relire l'intervention de Stefan, il donne la réponse correcte normativement parlant, la seule donc à mettre en oeuvre si on veut que l'installation soit validée et sécurisée

@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
23/11/2010 à 08h24
23/11/2010 à 08h24
Bonjour.
Il faut être précis :

S'il s'agit d'une pilier (vertical) il participe à la prise de terre : c'est 25mm2. La connexion peut être soudée (précédé cadweld par exemple) ou simplement vissée avec une cosse ou un étrier.

S'il s'agit d'une poutre (horizontale) que l'on met à la terre parce que du matériel électrique est fixé dessus ou à proximité : c'est la moitié de la section de l'alimentation du hangar avec un minimum de 6mm2. De plus l'alimentation doit être protégée par un dispositif DDR 30mA spécifique (indépendant de ceux de la maison).

Le principe n'est pas financier, mais de protéger les personnes contre l'électrisation ou l'électrocution : le courant de défaut n'atteindra jamais 60A. Dans d'autres installations (en principe industrielles) on calcule le courant de défaut (bien plus que 60A !) par rapport au temps nécessaire pour l'action de la protection (qui n'est alors pas un DDR). Pour les installations alimentées par ERDF en régime TT (neutre à la terre côté ERDF) c'est le dispositif DDR qui est adapté et obligatoire.

Salut !
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 89