Bonjour à tous, Je rencontre un problème pour le remplacement d'un contacteur jour-nuit 20 A très vieux. Puis-je le remplacer par un contacteur 20 Ampères récent (comme sur la photo) et si oui, comment faire les branchements? Car le contacteur récent possède 6 trous et l'ancien en a 8. Est-il possible de tout de même adapter les mêmes fils sur le nouveau? Je pensais à : les fils A1 et A2 branchés normalement et la broche 5 sur l'ancien devient la broche 3 sur le nouveau, et la broche 6 sur l'ancien devient le broche 4 sur le nouveau. Est-ce que cela est juste? Je vous remercie sincèrement par avance pour vos réponses. (vous comprendrez que j'ai très peu de connaissances en électricité) Bonne journée
Bonjour, L'ancien contacteur est un triphasé dont seulement 2 des pôles sont utilisés. Il n'y a donc pas de problème à mettre à la place le nouveau. Fils sur ancienne borne 1 vers borne 1 du nouveau Fils sur ancienne borne 5 vers borne 3 du nouveau Fils sur ancienne borne 2 vers borne 2 du nouveau Fils sur ancienne borne 6 vers borne 4 du nouveau Fils sur ancienne borne A1 vers borne A1 du nouveau Fils sur ancienne borne A2 vers borne A2 du nouveau
Bonjour! Moi aussi, je ne connais rien sur l’électricité. Je suis désolé! Mais si avez suivi le conseil de Cjupiter et vous avez réussi alors c'est une bonne idée. Si non, essaye de chercher des conseils dans des sites internet sur l'électricité. Bon courage et bonne continuation!