Bonjour, Pour alimenter un four double (2x3kw) j'ai tiré une cable 3x6mm2 protégé par un 32A (comme pour ma plaque de cuisson). Je lis que la norme prévoit une ligne en 2,5mm2 protégée par un 20A (pour un four). Question : Suis-je dans la norme ? Merci à vous. Cordialement Bob