Quel inter diff. ?

Par masoya

avatar - masoya
Petit nouveau
Message(s) : 7
06/11/2013 à 10h30
06/11/2013 à 10h30
Bonjour Voila je vais rapatrier un lave linge dans une cuisine. Puis-je comme me le dis un ami brancher mon disjoncteur 20A lave linge sur l'inter. Diff. 40A 30mA de la plaque de cuisson disj. 32A Si je fais le calcul 30+20=50A et non 40A mais mon ami me dit que mon inter. Diff 40A est suffisant les 30 et 20A ne sont que les courants max de rupture et qu'il est inutile et non nécessaire de dépenser pour un inter. diff. 63A. Pour exemple il me montre des schémas aux norme de maison ou la somme des disjoncteur est toujours supérieur a la valeur de l'inter. diff. d'entrée. Ca tourne pas rond là-dedans Merci aux pros qui pourraient répondre a mon problème.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Billy86

avatar - Billy86
Chef de chantier
Message(s) : 618
06/11/2013 à 11h35
06/11/2013 à 11h35
salut,
Tout à fait , ton ami a raison, ton inter différentiel est suffisant, par contre il doit être de type A pour être en conformité avec la nouvelle norme!
ou créer un compte pour participer

Par masoya

avatar - masoya
Petit nouveau
Message(s) : 7
07/11/2013 à 21h17
07/11/2013 à 21h17
Billy86 a écrit :

salut, Tout à fait , ton ami a raison, ton inter différentiel est suffisant, par contre il doit être de type A pour être en conformité avec la nouvelle norme!

Merci beaucoup pour ta reponse Billy86 Sourire