Bonjour Voila je vais rapatrier un lave linge dans une cuisine. Puis-je comme me le dis un ami brancher mon disjoncteur 20A lave linge sur l'inter. Diff. 40A 30mA de la plaque de cuisson disj. 32A Si je fais le calcul 30+20=50A et non 40A mais mon ami me dit que mon inter. Diff 40A est suffisant les 30 et 20A ne sont que les courants max de rupture et qu'il est inutile et non nécessaire de dépenser pour un inter. diff. 63A. Pour exemple il me montre des schémas aux norme de maison ou la somme des disjoncteur est toujours supérieur a la valeur de l'inter. diff. d'entrée. Merci aux pros qui pourraient répondre a mon problème.
salut, Tout à fait , ton ami a raison, ton inter différentiel est suffisant, par contre il doit être de type A pour être en conformité avec la nouvelle norme!