Par arnolgc

avatar - arnolgc
Petit nouveau
Message(s) : 7
18/05/2014 à 13h06
18/05/2014 à 13h06
Bonjour à tous, je viens d'acquérir une cuisinière à induction Bosch et je me demandais si avec un peu d'aide il me serait possible de la raccorder au domino de la prise électrique prévu pour une cuisnière. cette prise a un plomb de 32A sur le compteur. Je pensais qu'il suffirait de raccorder les 3 fils à la cuisinière mais ça semble plus compliqué que ça.. Peut être devais je faire appel à un professionnel à moins que ça soit faisable par moi même ? J'aimerais un avis éclairé svp. je joins des photos : merci d'avance.

Images jointes :

1.jpg 2.jpg 3.jpg
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19322
19/05/2014 à 14h44
19/05/2014 à 14h44
arnolgc a écrit :

oui je pense que la photo en très gros plan est trompeuse car j'avais bien vérifié que ce câble qui était proposé à la découpe soit du 6mn 32A. c'était bien indiqué sur l'étiquette en magasin. Il était aussi compatible pour un très gros voltage plus important que celui de la cuisinière que j'ai acheté d'ailleurs. ce câble est assez épais d'aspect en réalité. merci encore!


salut
cela me paraissais bizarre , car il est très rare de trouver du 6 mm² souple. Le rigide a uniquement 5 ou 7 brins.
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
19/05/2014 à 20h58
19/05/2014 à 20h58
salut

RNF et VV-F ces cables me semblaient pourtant courant !!... enfin j'en ai toujours en stock ..mais peut etre après tout que peu d'electro les utilisent Mouais...
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19322
22/05/2014 à 11h37
22/05/2014 à 11h37
10doigts a écrit :

salut

RNF et VV-F ces cables me semblaient pourtant courant !!... enfin j'en ai toujours en stock ..mais peut etre après tout que peu d'electro les utilisent Mouais...


salut
jamais utilisé , jamais eu entre les mains, et j'ai regardé dans une GSB pas vu???????
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par abgech

avatar - abgech
Bricoleur
Message(s) : 93
22/05/2014 à 16h12
22/05/2014 à 16h12
Je vois un petit problème.

La plaquette signalétique indique une puissance de 10,9 kW. Cette puissance implique, en monophasé comme il semble que vous ayez votre appareil, une intensité, sous 230 V, de plus de 47 A et non pas 32 A.

Si votre ligne de 6 mm2 de section est protégée par un disjoncteur de 32 A, il n'y a pas de réel danger. Mais un inconvénient subsiste, si vous utilisez la totalité de votre table à induction en même temps, l'intensité peut dépasser 32 A et le disjoncteur sauter (il est fait pour ça !).

Et ce serait une mauvaise idée, mais alors une très mauvaise idée, de remplacer le disjoncteur 32 A par un disjoncteur admettant plus de 32 A sans remplacer les fils de la ligne.