bonjour a tous, je suis entrain de rajouter des prises electriques juste 2 ou 3 pas plus ,j'aimerais me relier sur une ligne de luminaires (3) 10A 220V est ce possible? et la ligne est en 1.5 mm2 mais pour relier les prises a la ligne de luminaires en 1.5mm2 j'ai du fil de 2.5mm2 est ce possible de le faire sans risque???? merci d'avance...
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
16/02/2010 à 14h32
16/02/2010 à 14h32
Bonjour Clin d\'oeil

Vous ne pouvez pas relier un circuit prise sur un circuit lumière ce sont des circuits totalement différent.
Depuis la nouvelle norme on peut mettre du 1,5 m² avec un disjoncteur de 16 A en protection et cela pour alimenter 5 socles maximun.

Toujours par contre le 2,5 mm² avec un 20 A et 8 socles maxi.

Donc un conseil retirez un circuit que pour les prises et si c'est pour des prises de salon ou de chambre vous pouvez mettre du 1,5 mm². Clin d\'oeil
ou créer un compte pour participer

Par math62840

avatar - math62840
Petit nouveau
Message(s) : 4
16/02/2010 à 15h20
16/02/2010 à 15h20
et cela même si le circuit "lumieres" comporte le fil "terre"???
ou créer un compte pour participer

Par math62840

avatar - math62840
Petit nouveau
Message(s) : 4
16/02/2010 à 15h24
16/02/2010 à 15h24
parce que pouvant comme tu dis mettre des fil 1.5 maintenant,il me senblait que le seul probleme aurait été le 10A mais étant juste pour 2 prises,(télé+chaine hifi et reveil) la puissance n'aurait pas été excessive...
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
16/02/2010 à 15h38
16/02/2010 à 15h38
Bonjour
Si tu relie les fils 1,5 et 2,5 mm² avec des dominos ou des grippe fils (waggo) aucun problème!
Et faire ce que tu veux , vu que de toute façon ce sera protégé par du 10A et en rénovation plus que partiéle, y a pas beaucoup de soucis!!!

Ce serait du neuf ou en rénovation totale, là oui je te dirais aussi de passer une ligne directe au tableau!!
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
16/02/2010 à 15h51
16/02/2010 à 15h51
Re, Clin d\'oeil
Dans mon message précédent je parle de norme mais on peut faire ce que l'on veut après mais avec ses responsabilités.
Qui vous dit que demain un nouveau propriétaire ou locataire de votre logement ne vas pas mettre un appareil plus gourmand et il suffira que vous n'ayez pas remplacer la protection en 10 A pour que le câble se mette à chauffer et là c'est le drame. Mouais...
Désolé Les3c19 Clin d\'oeil mais là je fais gaffe à mes propos car il ne faut pas oublier la norme qui est faite pour la sécurité en partie. Oui
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
16/02/2010 à 16h03
16/02/2010 à 16h03
freddyelec a écrit :

Re, Clin d\'oeil
Dans mon message précédent je parle de norme mais on peut faire ce que l'on veut après mais avec ses responsabilités.
Qui vous dit que demain un nouveau propriétaire ou locataire de votre logement ne vas pas mettre un appareil plus gourmand et il suffira que vous n'ayez pas remplacer la protection en 10 A pour que le câble se mette à chauffer et là c'est le drame. Mouais...
Désolé Les3c19 Clin d\'oeil mais là je fais gaffe à mes propos car il ne faut pas oublier la norme qui est faite pour la sécurité en partie. Oui


Bien sur que si la sécurité est là et bien là!
Il y a sur cette ligne en 1,5 au départ du tableau une protection 10A !
Si un autre brico arrive après et mette un appareil plus puissant sur ces prises, le 10A va bien sauté!! Et si ce brico s'amuse a mettre du 16A sur cette ligne en 1,5mm², personne ne dira rien puisque c'est autorisé par la norme!
Dans ce cas je ne vois aucun danger immédiat ni futur!!

Ensuite il y aura toujours un suicidaire qui mettra bien du 20A sur du1,5mm² tout comme après un passage du consuel du 25A sur une ligne en 2,5mm²!

ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
16/02/2010 à 16h09
16/02/2010 à 16h09
Rigole Rigole Désolé mon ami Rigole Rigole
J'ai oublié de lire le début du message et j'ai pas vu que la ligne était un ligne lumière. Rigole
En parlant de lumière en ce moment j'en suis pas une Rigole Rigole
Purée c'est sur la tête que je suis tombé par sur la main Rigole

Désolé encore Adore
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
16/02/2010 à 16h17
16/02/2010 à 16h17
freddyelec a écrit :

Rigole Rigole Désolé mon ami Rigole Rigole
J'ai oublié de lire le début du message et j'ai pas vu que la ligne était un ligne lumière. Rigole
En parlant de lumière en ce moment j'en suis pas une Rigole Rigole
Purée c'est sur la tête que je suis tombé par sur la main Rigole

Désolé encore Adore


T'inquiète pas tu n'es pas le seul, moi aussi j'en fait et j'ai l'habitude de dire "plus qu'a mon tour"
tout a l'heure sur un autre topic, j'ai encore fait un mauvais schémas et obligé de le refaire!
Mais cela vient surtout de vouloir bien faire!!
ou créer un compte pour participer

Par math62840

avatar - math62840
Petit nouveau
Message(s) : 4
17/02/2010 à 13h18
17/02/2010 à 13h18
en tout cas,merci beaucoup à vous deux.... bon,alors reste plus qu'a s'y mettre... encore merci d'avoir pu m'"éclairer"...