Remplacement télérupteur par un télévariateur

Remplacement télérupteur par un télévariateur

avatar - televariateur
Petit nouveau
Message(s) : 3
le 25/08/2018 à 21h08
Bonsoir à tous,

Je n'ai pas un gros niveau en électricité et j'essaye d'installer des leds dimmables sur mon plafond.
Ces lumières sont à la base commandées par 3 boutons poussoirs eux-mêmes commandés par un télérupteur qui est sur le tableau électrique.
Je me suis fait prêter un télévariateur Hager pour mettre à la place de mon télérupteur et ainsi faire varier l'intensité de mes leds.
Je me suis essayé sur le branchement mais pour l'instant je sèche un peu...

Je vous mets en pièces jointes les 2 photos de branchement de mon télérupteur ainsi que la notice de branchement du télévariateur.
Un grand merci d'avance pour votre aide.

Images jointes :

20180823_220610.jpg 20180823_220605.jpg branchement-televariateur-hager.jpg
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Liste des réponses

Hors ligne Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 8490
le 26/08/2018 à 07h38
bonjour


je ne sais pas quel modèle de télévariateur c'est

si c'est l'EVN002, cela n'ira pas

En effet, sur l'installation actuelle, les poussoirs sont alimentés par un neutre alors que pour le télévariateur il faut qu'ils soient alimentés par une phase



@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Hors ligne Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 8490
le 26/08/2018 à 07h49
si c'est EVN011 ou EVN012 pas de soucis


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer à la conversation.
avatar - televariateur
Petit nouveau
Message(s) : 3
le 26/08/2018 à 11h00
C'est bien EVN011. Par contre je sèche vraiment sur les branchements...

Par rapport aux photos du branchement du télérupteur et des 5 fils qui sont raccordés, comment je fais les raccords sur le télévariateur ?

Merci Sourire
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Hors ligne Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 18453
le 26/08/2018 à 20h44
salut
rouge phase sur L
le neutre non présent sur le télérupteur à reprendre sous le disjoncteur et brancher sur N
Noir retour bouton sur 3
Orange retour lampe sur 4
ou créer un compte pour participer à la conversation.
avatar - televariateur
Petit nouveau
Message(s) : 3
le 27/08/2018 à 14h46
Merci c'est bien la solution. Je ne sais pas pourquoi n'avais pas de neutre sur le télérupteur et une 2ème phase qui se repiquait en bas...

Mais merci beaucoup !
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Hors ligne Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 8490
le 27/08/2018 à 15h03
televariateur a écrit :

Merci c'est bien la solution. Je ne sais pas pourquoi n'avais pas de neutre sur le télérupteur et une 2ème phase qui se repiquait en bas...

Mais merci beaucoup !




bonjour


le schéma classique actuel nécessite un neutre présent sur le télérupteur puisque les points de commande sont alimentés par une phase

Cependant, avant (ton cas) les boutons étaient alimentés par le neutre



@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Connexion

Inscrivez-vous gratuitement !

Le sondage du moment

Pour l’éclairage, vous êtes plutôt…

A découvrir

Précédent Suivant

Membres en ligne

Membre(s) : thebat

Visiteurs non identifiés : 41