Bonsoir tout le monde.

Je vous explique mon problème : comme je le dis dans le titre, je rénove ma salle de bain.
J'ai supprimé la baignoire, pour mettre un receveur de douche, mis un meuble double vasques et surtout, monter une cloison, pour créer un espace buanderie, avec un lave linge, et un sèche linge.

Niveau plomberie tout vas bien, tout est fait...
Le problème se pose au niveau électrique.
J'avais un sèche serviette, dont je ne me sers pas ! que j'ai déposé, et comptais utiliser son point d'électricité pour créer 3 doubles prises ( 2 pour le meuble & une pour le lave linge et sèche linge ).

sauf que... à ma grande surprise (erreur de ma part...) après avoir déposé le sèche serviette, je me rend compte que ce sont des fils en 1,5 qui arrivent !!!

d'ou ma question... vous pensez que ça tient ? si je laisse cette arrivée, en mettant un disjoncteur 20A à mon tableau pour cette ligne ?
Sachant que mon lave linge est en bout de ligne ? c'est un 2300w...

Sinon, je suis bon pour retirer une ligne dans la gaine existante...
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9389
24/05/2018 à 21h11
24/05/2018 à 21h11
Bonsoir

Non ce pas suffisant pour alimenter ce que vous envisagez
Interdit et dangereux de mettre un disj 20A sur du 1,5² Attention ! Tututut !

De plus, il vous faut des circuits spécialisés dédier pour le LL et le SL.
Donc ce n'est pas un circuit qu'il faut mais deux.

Attention également au respect des règles sur les volumes (distance par rapport à la baignoire ou la douche)

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par courtju

avatar - courtju
Message(s) : 57
24/05/2018 à 22h00
24/05/2018 à 22h00
Bonsoir
Carminas voulais dire qu il est dangereux de mettre un disjoncteur 20A sur du 1.5 et non pas de 2.5.
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9389
24/05/2018 à 22h47
24/05/2018 à 22h47
Oups Honte

J'édite Top !

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par bricodi

avatar - bricodi
Promoteur
Message(s) : 4487
25/05/2018 à 09h53
25/05/2018 à 09h53
bonjour, Une machine à laver a une puissance de 2,4 kw lorsque la résistance fonctionne. Et un sèche linge, à peu près pareil. ça donne une idée.
ou créer un compte pour participer