Bricoleur du Dimanche

schéma bon ???

Par cbrxx1100

avatar - cbrxx1100
Apprenti bricoleur
Message(s) : 11
03/09/2013 à 16h35
03/09/2013 à 16h35
bonjour,

mes cours d'électricité étant loin, je voudrais juste savoir si mon schéma est correct ... merci de votre aide

cordialement

Images jointes :

Documents joints :
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
03/09/2013 à 17h12
03/09/2013 à 17h12
, Cbrxx, sur ce site d'entraide.
Ton schéma est loin aussi... Après avoir choisi ton fichier, tu as cliqué sur "Charger" ?
@+
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
03/09/2013 à 17h12
03/09/2013 à 17h12
Bonjour,
Il faudrait déjà voir ce schéma.

Edit : GrainDsel plus rapide...
ou créer un compte pour participer

Par cbrxx1100

avatar - cbrxx1100
Apprenti bricoleur
Message(s) : 11
03/09/2013 à 17h27
03/09/2013 à 17h27
bonjour,

désolé pour le schéma, mais je reprends le boulot aujourd'hui, et mon cerveau (enfin ce qu'il en reste) est resté sur la plage. ci joint le schéma.

cordialement

Images jointes :

schema cablage.jpg
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par cbrxx1100

avatar - cbrxx1100
Apprenti bricoleur
Message(s) : 11
03/09/2013 à 17h33
03/09/2013 à 17h33
autre question,

du câble en 1.5² est il suffisant pour partir d'une armoire électrique pour aller vers le boitier de connexion prise/éclairage ???

merci de votre aide
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
03/09/2013 à 19h03
03/09/2013 à 19h03
C'est dans quel domaine, industriel ou domestique ?
Si domestique, en général on ne mélange pas circuits d'éclairage et circuits de prises.
Ton schéma n'est pas bon, un seul spot s'allumera sur les deux.
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
03/09/2013 à 19h14
03/09/2013 à 19h14
Suite...
cette fois c'est toi, Janus, qui m'as grillé.
Bon, je refais mon message qui a disparu quand tu as posté :
Pour être conforme à la norme, tu dois séparer les deux circuits "éclairage" et "prises" : éclairage en 1,5mm² protégé par soit fusible 10A soit disjoncteur 16A avec au maximum 6 points d'éclairage déjà alimentés ; prises en 2,5mm² protégées par soit fusible 16A soit disjoncteur 20A avec au maximum 6 prises déjà alimentées, ou alors prises en 1,5mm² protégées disjoncteur 16A avec au maximum 3 prises déjà alimentées.
Si tu tiens à faire au plus simple, en conformité incomplète à la norme, c'est presque bon en ajoutant un fil entre les deux lampes. Si tu réalises ton montage en 1,5mm², la protection en tête devra être soit fusible 10A soit disjoncteur 16A avec au maximum 4 points d'éclairage déjà alimentés, puis tes trois prises comptent pour deux et que tu as deux lampes.
C'est une bonne chose Top ! d'avoir pensé à la terre à chaque point d'utilisation (lampes et prises).
Salut !
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par cbrxx1100

avatar - cbrxx1100
Apprenti bricoleur
Message(s) : 11
03/09/2013 à 23h53
03/09/2013 à 23h53
pour être plus clair, je vais joindre des photos de l'armoire électrique sur laquelle je veux me connecter.
je suis d'accord pour dissocier l'alimentation prise de l'éclairage. dc'est à usage domestique.

j'ai dans cette armoire deux disjoncteurs disponibles (1 qui doit être en 20A et l'autre en 10A). ils sont disjonctés sur la photo
sachant que l'éclairage ne devrait pas dépasser 4 spots en 40W, puis je mettre l'éclairage sur le 10 et les prises sur le 20A.
de plus, vaut il mieux utiliser le schéma prises pour installer 2 petits radiateurs de 500W chacun (les pièces que j'ai modifié font environ 10/11 m² chacune. (il n'y aura que 2 blocs de 3 prises installés)
pour info, l'armoire électrique est installé dans un chalet en bois (40M²) qui est motorisé pour se déplacer et laisser apparaitre une piscine. ceci pour expliquer la taille de l'armoire. cette armoire était aussi prévue pour installer un sauna, un déshumidificateur et un chauffage pour la piscine.

Images jointes :

IMG-20130903-00598.jpg IMG-20130903-00602.jpg
ou créer un compte pour participer
avatar - tontonromano
Petit nouveau
Message(s) : 1
04/09/2013 à 09h09
04/09/2013 à 09h09
salut! Utilisation domestique? tu es sûr? Dans une armoire comme celle là? Même si les disjoncteurs DDR trahissent un régime TT. c'est pas dit que tu soit dans le domaine domestique. A mon avis tu n'est pas soumis à la NF C 15 100. Tu veux pas nous donner plus de détails sur ce que tu veux faire et sur ou tu veux le faire?
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
04/09/2013 à 09h28
04/09/2013 à 09h28
Citation :

A mon avis tu n'est pas soumis à la NF C 15 100.


Bonjour,
La C15100 ne régit pas que le domestique...

"Le présent document traite de la conception, de la réalisation, de la vérification et de l'entretien des installations électriques alimentées sous une tension au pluq égale à 1 000 volts (valeur efficace) en courant alternatif et à 1 500 volts en cournant continu. "
ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
04/09/2013 à 09h29
04/09/2013 à 09h29
, Tontonromano, sur ce site d'entraide.
Janus l'avait deviné Top !
Si, si, l'installation est bien soumise à la NFC 15-100, mais pas à la partie spécifique qui concerne les logements.
En pratique (et en raccourci) on protège selon le courant d'emploi, avec par exemple :
* si la protection est un disjoncteur 16A, câblage en 1,5mm² minimum;
* si la protection est un disjoncteur 20A, câblage en 2,5mm² minimum.
Le principe de 8 points d'utilisation par circuit est une simple recommandation.
Pas de problème pour mélanger éclairage, prises et chauffage tant que le courant d'emploi est respecté. Reste à déterminer le maximum de consommation des appareils que tu es susceptible de brancher sur les prises de courant : le disjoncteur est là pour limiter : moins de 3680W pour 16A, moins de 4600W pour 20A, ces valeurs étant évidemment à considérer pour l'ensemble du circuit.
Il faut de plus vérifier que la chute de tension reste admissible selon le courant d'emploi maxi et la longueur de la ligne.
Salut !

Images jointes :

Capture d'écran 2013-09-04 à 09.28.44.png
ou créer un compte pour participer

Par cbrxx1100

avatar - cbrxx1100
Apprenti bricoleur
Message(s) : 11
04/09/2013 à 10h06
04/09/2013 à 10h06
bonjour,

alors j'explique :
le chalet en bois n'est pas aménagé à l'intérieur. je peux plonger dans la piscine à l'intérieur du chalet ou bien déplacer le chalet grâce à ses moteurs et la piscine se retrouve en extérieure. (ci joint photo du chalet fermé et ouvert). la piscine se situe au milieu du chalet en intérieur. l'armoire électrique que je vous ai montré ne sert qu' au chalet (alimentation des moteurs, et des éclairages piscine : 4 spots en 12V plus éclairage interne de la piscine 1 spot de 3000W). ce chalet est prévu aussi pour l'installation d'un sauna, d'un déshumidificateur et de chauffage. l'armoire alimente aussi la piscine : pompe de filtration avec chauffage de l'eau.d'après ce que j'ai compris de l'armoire électrique, il y aurait du triphasé, du 220 + des transformateurs pour convertir en 12 et 24 V.

j'ai deux mezzanine (une à chaque extrémité du chalet. j'ai donc cloisonné une des extrémité du chalet (bas et mezzanine) pour faire deux petites pièces (un petit salon et petite chambre en haut). je veux juste mettre de la lumière dans les 2 pièces que j'ai fait (4 spots en tout), et installer des prises éléctriques (2 blocs de 3 prises = 1 en haut et 1 en bas).
merci de votre aide, et si vous en avez la possibilité, merci de me faire un schéma pour l'éclairage. pour les prises, je pense pouvoir m'en sortir. me confirmer aussi si je peux mettre l'éclairage sur le disjoncteur 10A et les prises sur le 20A. et aussi 2 petits radiateurs 500W (1 en haut et 1 en bas).

pour les longueurs de lignes, de l'armoire jusqu’à la cloison : 5m + 4 metres de cablages (interrupteurs, blocs prises) + etage env 10 m

Images jointes :

IMG-20120819-00127.jpg P3230008.JPG
ou créer un compte pour participer

Par cbrxx1100

avatar - cbrxx1100
Apprenti bricoleur
Message(s) : 11
05/09/2013 à 09h17
05/09/2013 à 09h17
bonjour,

pas de réponses ???

merci pour votre aide et votre partage de connaissance...

cordialement
ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
05/09/2013 à 09h25
05/09/2013 à 09h25
Bonjour.
Ma recommandation finale, basée sur la partie de la norme "logements", sera conforme à ton souhait : éclairage sur disjoncteur 10A existant, câblage en 1,5mm²; prises sur disjoncteur 20A existant, câblage en 2,5mm²; et non conforme à la norme partie "logements", mais raisonnablement en sécurité repiquage des deux chauffages sur le circuit des prises, câblage en 2,5mm².
Point important pour la sécurité : tout cela est bien protégé par un DDRHS 30mA (protection des personnes) ?
Salut !
ou créer un compte pour participer

Par cbrxx1100

avatar - cbrxx1100
Apprenti bricoleur
Message(s) : 11
05/09/2013 à 10h16
05/09/2013 à 10h16
merci pour ton aide.
je te confirme que le tout est bien protégé, car un petit détail que je n'avais pas cité, c'est que le chalet se trouve à une 30 de mètres de la maison principale, et que l’électricité du chalet par de la maison. j'ai effectivement un disjoncteur différentiel dans la maison pour toute la partie du chalet.

je vais tenir compte de vos remarques et séparer la partie éclairage des prises électriques.
l'éclairage sur le disjoncteur 10A et les prises sur le 20A. j'ai juste à réviser mon schéma de cablage pour l'éclairage.

juste une dernière question : que peut on mettre à la place d'un boitier de dérivation avec domino pour partager le clablage ???

pour finir, merci de partager vos compétences et connaissances avec les néophytes comme moi.

bonne journée.
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
05/09/2013 à 15h46
05/09/2013 à 15h46
Suite...
A moins que cela ne te gêne vraiment trop, cette boite de dérivation (pas trop grosse, à placer dans un endroit discret mais accessible) ma paraît la meilleure solution.
Pour les dominos, la technique plus moderne sans risque de desserrage des vis sont les connecteurs wago, fabriqués maintenant par beaucoup d'autres, sauf leur dernier modèle encore moins encombrant.
Salut !
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 148