, Tontonromano, sur ce site d'entraide.Janus l'avait deviné

Si, si, l'installation est bien soumise à la NFC 15-100, mais pas à la partie spécifique qui concerne les logements.
En pratique (et en raccourci) on protège selon le courant d'emploi, avec par exemple :
* si la protection est un disjoncteur 16A, câblage en 1,5mm² minimum;
* si la protection est un disjoncteur 20A, câblage en 2,5mm² minimum.
Le principe de 8 points d'utilisation par circuit est une simple recommandation.
Pas de problème pour mélanger éclairage, prises et chauffage tant que le courant d'emploi est respecté. Reste à déterminer le maximum de consommation des appareils que tu es susceptible de brancher sur les prises de courant : le disjoncteur est là pour limiter : moins de 3680W pour 16A, moins de 4600W pour 20A, ces valeurs étant évidemment à considérer pour l'ensemble du circuit.
Il faut de plus vérifier que la chute de tension reste admissible selon le courant d'emploi maxi et la longueur de la ligne.
Salut !