bonjour erdf va m'installer un tarif jaune pour une conso de 59 kw pouvez vous me dire a q'elle intensité doit avoir mon disjoncteur en tete de tableau sachant que je suis sur du 400v plus neutre merci
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
06/03/2010 à 18h07
06/03/2010 à 18h07
Bonjour
comme ça vite fait, 110A pour 59KW mais là n'est pas la solution le disjoncteur général devra être a la puissance de ton abornement réel EDF ,