Bonjour,
Nous avons un four dont la puissance est de 41kw ( à pizza ).
Or nous allons utiliser qu'un seule étage sur les 4 donc 10,250kw (largement suffisant pour le moment).
Est-il possible de demander un tarif bleu plutôt qu'un jaune sachant que les 36kw ne seront jamais dépassé ?
Cordialement,
Laurent
Bonjour,
Bien sur que c'est possible
@+
Re,
Dans ce cas, pour le tableau général, il n'y a pas de problème à avoir un interdiff et disjoncteur général de 125 A après celui de 50 A de enedis (pour le consuel) ?
Cordialement,
Laurent.
Un interrupteur-sectionneur en tête de tableau devant le disjoncteur général de 125A+vigi est-il obligatoire si puissance inférieur à 36kw ?
car on peut lire que le disjoncteur de branchement assure le sectionnement (coupure d'urgence) sur certain site internet quand il est situé à l’intérieur de l'erp.
Cordialement.
Re,
Dans ce cas, pour le tableau général, il n'y a pas de problème à avoir un interdiff et disjoncteur général de 125 A après celui de 50 A de enedis (pour le consuel) ?
Cordialement,
Laurent.
Hello,
Faut savoir se décider.
Tarif bleu c'est 36kVA maxi
Bonjour,
En faite c'est l'objet de ma seconde question.
Actuellement, nous n'avons qu'une arrivé triphasé ne pouvant dépasser les 36kVA. Pour passer en tarif jaune, il faudrait refaire un raccordement coûteux et inutile car pour le moment nous n'utiliseront qu'une partie (un quart) de la puissance du four, donc nous resterons loin de la barre des 36kVA maxi.
Mais nous voudrions pouvoir évoluer vers un tarif jaune dans l'avenir si cela devient nécessaire sans avoir à refaire tout le tableau si c'est possible.
Si nous tenons compte des puissances affichés sur les machines, il faudrait un DDR et différentiel de 80A juste pour le four (41kw). et 125A pour le général.
Mais si nous dimensionnons par rapport à la puissance réel qui sera utilisé (10.25 kw), dans ce cas un DDR et différentiel de 16A pour le four et 40A pour le général suffisent.
D'où ma question :
Dans ce cas, pour le tableau général, il n'y a pas de problème à avoir un interdiff et disjoncteur général de 125 A après celui de 50 A de enedis (pour le consuel) ?
Pour faire simple, 2 cas de figure se présente :
disjoncteur différentiel de branchement enedis 36kVA 50A -> disjoncteur différentiel général du tableau 125A -> disjoncteur différentiel four 80A => pouvant évoluer vers tarif jaune.
ou bien
disjoncteur différentiel de branchement enedis 36kVA 50A -> disjoncteur différentiel général du tableau 40A -> disjoncteur différentiel four 16A => Tableau à refaire en cas de passage au tarif jaune.
Quel solution semble la plus cohérente ?
Cordialement.
Bonjour
Donc faire comme si tarif jaune si c'est possible d'avoir un tarif jaune
@+
Le four nécessite du câble 5g25. peut-on poser le câble au sol dans une gaine icta ? la nfc 15-100 le permet-elle ? je ne trouve rien dessus.
Car dans ce cas de figure, le passage au sol permet un gaine de longueur non négligeable = gain de longueur de 1/3.
Cordialement.
salut
Pas besoin de gaine pour le cable RO2V, mais le mieux c'est de le mettre dans un tube rigide et fixé au sol.
Bonjour,
Malheureusement le RO2V est interdit depuis le 23 mai 2025. Il dégage trop de fumées lors des incendies pour les services de secours.
À partir du 23 mai 2025, toute nouvelle installation électrique dans un ERP comme un commerce, un hôtel, une école ou un restaurant ainsi que dans un IGH devra être réalisée avec des câbles classés au minimum Cca-s2,d2,a2. En clair, le RO2V standard ne sera plus accepté dans ces bâtiments, même pour une simple prise ou un point lumineux.
Le problème est simple, presque personne n’en parle. Très peu d’électriciens, d’architectes ou de maîtres d’ouvrage sont au courant et le risque est énorme. De nombreux dossiers seront refusés par le bureau de contrôle, certaines inspections des pompiers bloqueront la mise en service, et cela entraînera des retards et des surcoûts qui auraient pu être évités.
Aucune communication nationale claire n’a été faite sur ce changement pourtant majeur. Des entreprises vont donc se retrouver piégées sans même comprendre pourquoi.
source :
mais le mieux c'est de le mettre dans un tube rigide et fixé au sol.
Du genre tube IRL diamètre 32mm ?
Il est obligatoire de le fixer ou bien possible de simplement le poser au sol ?
Cordialement.
Malheureusement le RO2V est interdit depuis le 23 mai 2025.
Bonjour, prendre du FR-N1X6G3.
Bonjour,
Malheureusement le RO2V est interdit depuis le 23 mai 2025. Il dégage trop de fumées lors des
Bonjour,
Et pourquoi ???
Bonjour,
Malheureusement le RO2V est interdit depuis le 23 mai 2025. Il dégage trop de fumées lors des
Bonjour,
Et pourquoi ???
salut
gazs toxiques quand il brule.
Mais est ce vraiment mis en application! pour l'instant mystére pour moi.
Je vais en savoir plus d'ici 3 ou 4 jours (contact consuel)
Mais est ce vraiment mis en application! pour l'instant mystére pour moi.
Bonjour,
Oui, c'est en application, mon entreprise intervient pour une grande partie de ses activités en ERP.
Bonjour,
Malheureusement le RO2V est interdit depuis le 23 mai 2025. Il dégage trop de fumées lors des
Bonjour,
Et pourquoi ???salut
gazs toxiques quand il brule.
Mais est ce vraiment mis en application! pour l'instant mystére pour moi.
Je vais en savoir plus d'ici 3 ou 4 jours (contact consuel)
Bonjour,
Quand dans une citation un ou des mots sont mis en caractères gras il faut comprendre pourquoi
@+
Membres en ligne
Membre(s) : -
Visiteurs non identifiés : 49