Bricoleur du Dimanche

Vos avis sur les anomalies constatées par le diagnostiqueur

Par jerem_

avatar - jerem_
Apprenti bricoleur
Message(s) : 49
18/03/2020 à 09h57
18/03/2020 à 09h57
Bonjour

J'ai fait un diagnostic électrique de ma maison.
Il en ressort plusieurs anomalies.
Le diagnostiqueur m'a expliqué ... mais je dois avouer ne pas avoir tout compris.

Que pensez-vous des anomalies remontées ? (cf pièces jointes)
C'est grave ?
Urgent ? (ça peut attendre la fin du confinement?)

Merci pour votre aide.

Dans tous les cas, je vais prendre contact avec un électricien pour essayer d'obtenir un rdv dès la fin du confinement.

Bonne journée et bon courage en cette période difficile.

Images jointes :

Ano - elec1.JPG Ano - elec2.JPG Ano - elec3.JPG Ano - elec4.JPG
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9388
18/03/2020 à 11h01
18/03/2020 à 11h01
Bonjour

Dans l'ensemble des choses assez facilement rectifiable

On suppose que cette installation est comme cela depuis des années, donc rien qui n'empêche d'attendre la fin du confinement
Le risque c'est le jour ou vous raccorderez un appareil qui a un défaut, cela peut être dans une heure, dans 1 mois dans 5 ans ou jamais

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9388
18/03/2020 à 11h21
18/03/2020 à 11h21
Plus précisément

b334a Il faut que toutes les arrivées métallique, eau, gaz, chauffage central soient reliées à la terre, cela ne doit pas être le cas
A faire

b335b1 Le câble d'arrivée de terre n'est pas assez gros. A changer par un 16²

b336a3 Un des circuits n'est pas relié à la terre. Sans savoir lequel difficile à dire si c'est gênant. Une fois de plus le danger apparaitra le jour où l'appareil qui y est raccordé à un défaut

b43e Le calibre de certain disjoncteurs sont trop élevé. Sans doute des circuit qui supportent 16A maxi alors que votre disjoncteur vous permet d'aller jusqu'à 20A. Mais dans les fait 16A c'est 3600W, il est rare qu'on dépasse cette valeur sauf en branchant plusieurs appareils très consommateurs. Changer les disjoncteur 20A par des 16A voire moins suivant section des fils

b43f2 Les fils qui alimentent un des tableaux sont d'une section trop faible. A changer par une section adaptée. Après tout dépend de la puissance que vous tirez réellement sur ce tableau

b43j2 Le calibre de l'interrupteur différentiel 30mA est trop faible et si on tire trop il risque de se détériorer. Sans doute un 40A qu'il faut changer par un 63A

B53a Il faut relier les masses métalliques de la sdb à la terre. Visiblement ce n'est pas fait ou mal fait. A refaire comme il faut. Toujours le risque si on raccorde un appareil en défaut

Si vous voulez mettre en sécurité tout cela, demandez à un professionnel une mise en sécurité de l'installation électrique après le confinement ou faites le faire par un ami qui s'y connait



Carminas
ou créer un compte pour participer

Par jerem_

avatar - jerem_
Apprenti bricoleur
Message(s) : 49
18/03/2020 à 11h23
18/03/2020 à 11h23
Merci pour votre réponse.

ou créer un compte pour participer
Annonce

Par jerem_

avatar - jerem_
Apprenti bricoleur
Message(s) : 49
18/03/2020 à 11h26
18/03/2020 à 11h26
Merci beaucoup d'avoir pris le temps de donner ces précisions.
Je vais faire intervenir un électricien dès que possible.
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : castor

Visiteurs non identifiés : 39