le 28/01/2014 à 11h24

anomalies non détectées par consuel

Bonjour à tous

j'ai fais la colonne EDF d'un petit collectif pour un ami. Maintenant il me demande de revoir l'installation de son studio car, il va faire passer le consuel étant donné qu'il y a création d'un nouveau comptage.

Je vous décompose le tableau:
32A: plaque de cuisson
20A: lave-linge
20A: chauffe-eau
20A: radiateur elec 2000w (1seul)
16A: prise salon + prise plan de travail kitchenette
10A: éclairage + extracteur SDB
Le tout branché sur un inter diff 40A type A, moi je lui conseille de le passer en 63A.

De plus, un 3G 1,5 a été utilisé pour un double allumage (le brun pour la phase, le bleu et le vert-jaune en retour lampe)

Sachant que le consuel est déjà passé en 2010 et l'instal a été refusée car, absence de l'arrivée de terre 16² du palier jusqu'au tableau.
Le consuel n'a pas fait de remarque sur l'inter diff 40A et le vert-jaune utilisé comme retour lampe d'après mon ami. Je trouve ça bizarre Confus et vous ?
Je voulais qu'il me montre le rapport du consuel mais ne le retrouve pas.


A+

citer répondre

Liste des réponses

le 28/01/2014 à 11h34
anomalies non détectées par consuel
Bonjour
Pour un studio le 40A était suffisant, en 2010 il a regardé simplement le réglage du disjoncteur général qui devait être à 30A et peu être aussi ampérage du disjoncteur 15 A / 30 A / 45 A maxi, puis je vois que ce studio était sur un autre comptage donc le 40 A était bon, ATTENTION s'il repasse maintenant c'est l'inter diff 63 A qu'il va demander.
Si le consuel n'a pas fait de remarque pour le vert/jaune utilisé c'est qu'il n'a pas ouvert cet inter, les contrôleurs n'ont quand même pas le temps d'ouvrir tout les inters.
citer répondre
le 28/01/2014 à 11h41
anomalies non détectées par consuel
Re
Pour ce qui est du 63 A il est préférable de mettre un 2° 40A de type AC et en ne mettant que la 32 A et la prise machine à laver sous le type A existant ,cela reviens bien moins cher.
attention sur ce passage il peux ouvrir l'inter ou il y a ce jaune/vert et le bleu utilisés , le bleu sera accepté avec simplement un repérage ,le jaune / vert sera lui refusé.
citer répondre
le 28/01/2014 à 11h49
anomalies non détectées par consuel
Salut et merci

j'ai pensé au 2 inters diff 40A mais c'est un tableau 1 rangée (plus de place, si en plus on veut respecter la réserve) et il ne veut pas remplacer le tableau donc je mettrais un 63A.

Je vais quand même remplacer le 3G par des fils.
Tout le studio, a été fait en 3G même les simples allumage.

ça ne posera pas de problème l'extracteur branché en parallèle avec l'éclairage de la SDB ?
citer répondre
le 28/01/2014 à 11h53
anomalies non détectées par consuel
lolo44444 a écrit: :


ça ne posera pas de problème l'extracteur branché en parallèle avec l'éclairage de la SDB ?

Non pas de problème. sauf si le ventilo n'est pas dans le bon volume de protection suivant son IP en général ce genre d'appareil doivent être au moins en volume 3
citer répondre
le 28/01/2014 à 11h59
anomalies non détectées par consuel
ok,
et encore une question, l'arrivée téléphonique arrive sur une prise en T il n'y a de DTI et il n'y a pas de GTL non plus.
citer répondre
le 28/01/2014 à 12h54
anomalies non détectées par consuel
j'ai oublié aussi,

certains appareillages sont à griffes prises et inters
je les croyais interdit dans les logements neufs depuis 2004.
citer répondre
le 29/01/2014 à 16h26
anomalies non détectées par consuel
?????? petit up
citer répondre
le 29/01/2014 à 17h00
anomalies non détectées par consuel
lolo44444 a écrit: :
j'ai oublié aussi,

certains appareillages sont à griffes prises et inters
je les croyais interdit dans les logements neufs depuis 2004.

Salut
tout changer et mettre des vis, mais l'appareillage en place a peu être la possibilité d'être fixer par des vis?
citer répondre
le 29/01/2014 à 17h00
anomalies non détectées par consuel
lolo44444 a écrit: :
ok,
et encore une question, l'arrivée téléphonique arrive sur une prise en T il n'y a de DTI et il n'y a pas de GTL non plus.

ça c'est pas bien grave
citer répondre
le 29/01/2014 à 17h44
anomalies non détectées par consuel
salut,

j'ai une prise c'est une neptune 2 des années 90 et un inter c'est un alombard trocadéro, impossible de les fixer à vis. Mais les boites d'encastrement sont à vis.
Doit-il changer ces 2 appareillages ?

Merci.
citer répondre
le 29/01/2014 à 18h12
anomalies non détectées par consuel
lolo44444 a écrit: :
salut,

j'ai une prise c'est une neptune 2 des années 90 et un inter c'est un alombard trocadéro, impossible de les fixer à vis. Mais les boites d'encastrement sont à vis.
Doit-il changer ces 2 appareillages ?

Merci.

oui
citer répondre
le 29/01/2014 à 19h00
anomalies non détectées par consuel
Salut

Il n'y a jamais eu delec dans ce studio???


@+
citer répondre
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
le 29/01/2014 à 20h18
anomalies non détectées par consuel
non, depuis 3ans il est repris "provisoirement" sur le comptage des communs

c'est pour cela qu'il m'a demandé de créer une colonne montante.
citer répondre
le 29/01/2014 à 20h41
anomalies non détectées par consuel
Et oui pas possible d'avoir un comptage ,pas de consuel ,installation refusée en 2010, cause pas de liaison équipotentielle entre colonne terre et tableau de protection,
De ce fait la feuille de conformité est toujours en attente dans les dossiers du consuel ,en attente d'une demande d'un 2° passage pour revérification de l'installation.
citer répondre
le 29/01/2014 à 20h45
anomalies non détectées par consuel
on pourrait aussi parler de cette colonne montante ERDF qui semble se faire par un non électricien et sans avis d'ERDF
Là ce sera encore une autre histoire.
citer répondre
bouton_charte bouton_faq

A découvrir sur Bricoleurdudimanche

Nos bricoleurs ont du talent !
Suivez en vidéo les aventures de nos bricoleurs : conseils, astuces et réalisations
Voir nos vidéos
Le guide de la construction maison
Plus de 190 vidéos bricolage, pour apprendre à construire sa maison soi même !
Regarder les vidéos
Envie de changer de cuisine ?
Envie d'une cuisine équipée et sur-mesure ? Rendez-vous sur Cuisine Plus pour réaliser la cuisine idéale !
Découvrir nos cuisines
DIY, inspirez-vous de nos idées déco !
Pas assez de budget pour votre déco ? Découvrez nos conseils pour la créer vous-même ! Soyez créatifs !
Voir nos conseils

Le sondage de la semaine

Pour vous l’indispensable en cuisine c’est ?
Membres en ligne
Membres :

essaii

Visiteurs non identifiés : 812
keyboard_arrow_up