Bonjour à tous

j'ai fais la colonne EDF d'un petit collectif pour un ami. Maintenant il me demande de revoir l'installation de son studio car, il va faire passer le consuel étant donné qu'il y a création d'un nouveau comptage.

Je vous décompose le tableau:
32A: plaque de cuisson
20A: lave-linge
20A: chauffe-eau
20A: radiateur elec 2000w (1seul)
16A: prise salon + prise plan de travail kitchenette
10A: éclairage + extracteur SDB
Le tout branché sur un inter diff 40A type A, moi je lui conseille de le passer en 63A.

De plus, un 3G 1,5 a été utilisé pour un double allumage (le brun pour la phase, le bleu et le vert-jaune en retour lampe)

Sachant que le consuel est déjà passé en 2010 et l'instal a été refusée car, absence de l'arrivée de terre 16² du palier jusqu'au tableau.
Le consuel n'a pas fait de remarque sur l'inter diff 40A et le vert-jaune utilisé comme retour lampe d'après mon ami. Je trouve ça bizarre Confus et vous ?
Je voulais qu'il me montre le rapport du consuel mais ne le retrouve pas.


A+

ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par lolo44444

avatar - lolo44444
Ouvrier
Message(s) : 128
29/01/2014 à 22h58
29/01/2014 à 22h58
Citation :

on pourrait aussi parler de cette colonne montante ERDF qui semble se faire par un non électricien et sans avis d'ERDF
Là ce sera encore une autre histoire.



c'est très sympathique de ta part de douter de moi et de mes compétences.

Sur ce bonne nuit
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10047
29/01/2014 à 23h31
29/01/2014 à 23h31
lolo44444 a écrit :


Sachant que le consuel est déjà passé en 2010 et l'instal a été refusée car, absence de l'arrivée de terre 16² du palier jusqu'au tableau.
Le consuel n'a pas fait de remarque sur l'inter diff 40A et le vert-jaune utilisé comme retour lampe d'après mon ami. Je trouve ça bizarre Confus et vous ?
Je voulais qu'il me montre le rapport du consuel mais ne le retrouve pas.



si l'install a été refusée, il y a des raisons

si ta colonne montante est bonne, qu'elle a été validée, soit tu est spécialiste de cela et rien d'autre, soit tu connais aussi la C15-100, tu peut donc alors dans ce dernier cas trouver les erreurs ou poser tes interrogations, celle déjà sur la fixation à griffes des prises nous fait nous poser des questions sur cette connaissance de la C15-100 (du moins sur la dernière mouture)


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par stefan

avatar - stefan
Ouvrier
Message(s) : 133
01/03/2014 à 17h49
01/03/2014 à 17h49
et bin je serais curieux de savoir ce que la visite a donné
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par lolo44444

avatar - lolo44444
Ouvrier
Message(s) : 128
01/03/2014 à 22h40
01/03/2014 à 22h40
salut,

consuel OK