Bonjour,
Je dois faire installer par Enedis une nouvelle ligne électrique professionnelle dans mon garage. Celui-ci est déjà alimenté à titre privé avec le compteur de ma maison. Cette ligne ne servira qu'à la recharge de ma voiture électrique utilisée à titre professionnel.Pas de wallbox pour l'instant: juste besoin d'une prise 16 A. ( avec donc son disjoncteur et son différentiel 30 mA) Je tiens à préciser que je ne peux pas utiliser la ligne existante; d'abord parce qu'elle est à usage privée et non déductible et surtout parce que cette ligne ( 12KVA monophasé) est déjà utilisée au max l'hiver - après je devrais passer en triphasé. Pour valider cette nouvelle ligne je vais devoir réaliser un consuel - juste pour une prise, je ne pensais pas passer par un professionnel -mais le respect de la norme NF C 15-100 m'oblige apparemment à mettre aussi un point lumineux ( ridicule: il existe déjà!). Si un pro lisait ces quelques mots et pouvait m'éclairer sur ce qui est vraiment obligatoire, j'en serai ravi.
Dans l'attente de vous lire, cordialement.
Bonjour
Si je comprend bien vous demander un nouveau raccordement ENEDIS pour un garage
C'est logique qu'on vous demande un consuel, mais pas parce que vous mettez une recharge de véhicule électrique, mais juste parce que vous demandez un nouveau raccordement
Dans ce cas le minimum requis est basique :
- une terre (commune avec le reste du batiment)
- un interrupteur différentiel 30A
- un disjoncteur par circuit.
Par contre, je suis moins à l'aise avec le fait que votre local soit alimenté par 2 raccordements différents.
Pas certain que ce soit autorisé.
Par contre, je suis moins à l'aise avec le fait que votre local soit alimenté par 2 raccordements différents.
Pas certain que ce soit autorisé.
salut
effectivement tout le local devra être alimenté par le même comptage
il faut simplement séparé la partie existante du comptage actuel pour la brancher sur le nouveau comptage
la prise de terre pourra être commune sans problème
Membres en ligne